Sujet : Bonjour PB froeling S3 turbo Bois Bûche accu +ECS

Bonjour,
j'ai fait posé en octobre un système de chauffage centrale.

chaudière à bois bûche
Froeling S3 turbo
accu de 2000l
ballon d'ecs mixte 150l
vase exp 105l

lundi, je l'ai chargé pour aller faire les courses de dernière minute et en revenant, j'entend comme un sifflement, en fait elle était en surchauffe j'avais une pression d'env ± 3.6bars et une t°chaudière de 105°c
le sifflement était en fait l'eau que la soupape de décharge laissait passer. Le truc, c'est que l'eau circulait toujours même une fois la chaudière refroidi ± 45°, du coup le lendemain (jour de noël...) j'ai appelé un ami qui est plombier chauffagiste pour lui demander si c'était normal que la soupape laisse toujours passer de l'eau.
il m'a dit que non qu'il fallait que je démonte le dessus de la soupape pour voir si elle n'était pas bloquée.
c'était le cas.
Ma question est de savoir si je peux rallumer la chaudière en sachant que la soupape c'est déclenchée et que j'ai du agir dessus pour que l'eau cesse de refroidir le système.
Sachant que c'est un organe de sécurité essentiel je n'ai pas envie de faire de connerie.
J'ai bien sur téléphoné à l'entreprise qui m'a monté le'installation, mais en cette période, ils ne savent pas si ils pourront passer aujourd'hui. Du coup ballon ECS basculé en électrique, et 11°c dans la maison ( qui est en cours de rénovation par mes soins , étant dans le bâtiment).

Merci à toutes et tous pour vos futurs réponses.
Joyeux noël à tous

2

Re : Bonjour PB froeling S3 turbo Bois Bûche accu +ECS

Bonjour et joyeuses fêtes.
S'agissant de l’organe principal de sécurité je vous déconseille d'y toucher, toute intervention de votre part rends caduque la garantie de l'installateur a laquelle vous pouvez prétendre.

D'autre part:
l'intervention de l'installateur est indispensable car la soupape devrais s'ouvrir avant les 3 bars.
Ainsi avec une température aussi elevé la soupape thermique devrais éteindre la chaudière, du moins réduire la combustion au minimum.

Je pense que quelques réglages sont indispensables au bon fonctionnement de votre systeme, il en va de votre sécurité.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Bonjour PB froeling S3 turbo Bois Bûche accu +ECS

Bonjour,
La soupape thermique s'est déclenchée vu que c'est ce qui m'a alerté qu'il y avait eu une surchauffe (le bruit de l'eau qui circule dans le tuyau en continue) elle à d'ailleurs bien jouée son rôle, car la t° de la chaudière (TC) était redescendu à ±45°c.
La soupape de dépression à du  s'ouvrir je pense car le réseau une fois froid est retombé à ±0bar.

le gars est passé hier il a dit qu'il faudrait par sécurité changer la soupape de sécurité thermique car sans savoir le fait que je l'ai démonté si elle est toujours bonne ou pas.

après y a t'i vraiment un spécialiste qui à l'habitude de travailler avec cette marque et qui plus es sur ce type de chaudière ( à bois bûche). histoire de voir les réglages si'ils sont correcte

4

Re : Bonjour PB froeling S3 turbo Bois Bûche accu +ECS

Pour ma part je n'ai pas le recul nécessaire avec cette marque.

Je suis plutôt habitué aux systèmes sans marque (bouilleurs).

En contrepartie je connais le fonctionnement sur le bout des doigts de ce type de systèmes, et je peux vous dire que je trouve bizarre que la chaudière rentre en surchauffe avec un ballon de 2000L!!!

Pour la soupape oui il est plus prudent de la remplacer, vous n'avez aucune idée de la température que la sonde a supporté, il se peut que la sonde ai explosé.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Bonjour PB froeling S3 turbo Bois Bûche accu +ECS

Bonjour,
Merci dans tous les cas pour vos réponses, la soupape sera changée.
Je vous tiendrais au courant de l'intervention des gars.
Merci et une excellente fête de fin d'année.

Re : Bonjour PB froeling S3 turbo Bois Bûche accu +ECS

X-Niel a écrit:

et je peux vous dire que je trouve bizarre que la chaudière rentre en surchauffe avec un ballon de 2000L!!!

Oui, il est très bizarre que la chaudière rentre en surchauffe avec un ballon de 2000 l . Sauf si le combustible était plus calorifique que ne peut l'être le bois (chiffons imbibés d'huile ou de fuel) . Si ce n'est pas un problème de combustible inapproprié, il faudra contrôler les accélérateurs et la ou les vannes 3 ou 4 voies ou leur système d'information (sondes) . Ainsi qu'un contrôle de la continuité du service de l'électricité pendant votre absence (panne de courant) .

Re : Bonjour PB froeling S3 turbo Bois Bûche accu +ECS

Bonjour,
Non c'était bien du bois que je brûlais du charme et du chêne.
Par contre la ou j'ai fais une erreur je pense c'est que j'ai chargé la chaudière de bois alors que le ballon tampon était quasiment chargé a fond.
Après je ne m'y connais pas assez la dedans pour dire ou non voir ou pas et surtout savoir ou ne pas savoir si les réglages sont optimum.
en tout cas merci de prendre la peine de répondre en ces périodes de fête.

Re : Bonjour PB froeling S3 turbo Bois Bûche accu +ECS

Bonjour, votre explication a le mérite de faire votre "mea culpa" . Je suis surpris que votre installateur ne vous ait pas informé du rythme auquel vous devez procéder à une combustion en relation avec les conditions météorologiques et l'usage que vous faites de l'Eau Chaude Sanitaire. Il me semble d'autre part que le ballon accumulateur de 2000 l est équipé de plusieurs thermomètres à différents niveaux qu'il faut consulter avant de brûler une charge de bois (même si le bois ne vous coûte pas très cher) . Cette expérience négative et cuisante en période festive vous incitera certainement à l'avenir à une plus grande prudence. Joyeuse nouvelle année au chaud dans votre cocon.

Re : Bonjour PB froeling S3 turbo Bois Bûche accu +ECS

accu de 2000l
ballon d'ecs mixte 150
Du coup ballon ECS basculé en électrique

Bonjour, Seulement pour mon information, car je pense que vous avez géré ce problème judicieusement, le ballon d'Eau Chaude Sanitaire est il externe au ballon d'accumulation ou à l'intérieur de celui-ci? S'il est à l'intérieur, savez-vous s'il est constitué d'un serpentin ou d'un cylindre?

10

Re : Bonjour PB froeling S3 turbo Bois Bûche accu +ECS

Bonjour,
non mon ballon est séparé je vais prendre des photos de l'installation et les poster .
je le fais de suite