Re : Sécurité brûleur sur chaudière Frisquet appuyez sur OK pour réarmer
Bonsoir,
À Serre-les-sapins, il y a le gaz de ville ou le réseau gaz de hollande (qui arrive d'union soviétique) ou on est sur du gaz en citerne?
Non connecté Se connecter S'inscrire
Plombiers Réunis » Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc... » Sécurité brûleur sur chaudière Frisquet appuyez sur OK pour réarmer
Bonsoir,
À Serre-les-sapins, il y a le gaz de ville ou le réseau gaz de hollande (qui arrive d'union soviétique) ou on est sur du gaz en citerne?
Bonjour à tous,
Pourriez vous m'aiguiller ?
Ma chaudière est une Hydroconfort 20/80 de 2010 avec ballon 80 Litres.
Citerne propane enterrée.
Chaque année l'entretien est réalisé en juillet (en pleine panne) intervention d’entretien conformément au contrat passé avec un professionnel.(ENGIE)
Chaque année une pièce ou deux sont changées pour mettre fin à THE PANNE non résolue depuis au moins cinq ans.
"LA MISE EN SECURITÉ"
L'hiver tout va bien en automatique avec le Radio Système.
Arrive l'été et tout bascule, de façon sporadique et irrégulière, elle se met en sécurité ? Pas d'eau chaude !
La température de la pièce non isolée, 35° voir plus, peut elle influer? Dilatation du gaz dans le tube non isolé, (5m)?
Après avoir parcouru tout vos commentaires, c'est pas gagné.
Dans l'attente de vos avis, merci d'avance,
Cordialement,
L'évacuation des fumés se fait via, conduit de cheminé a tirage naturel ou ventouse?
je ne visionne pas le modèle 2010, le panneau d'affiche est digital ou avec des voyants?
Bonjour, dans mon cas le problème venez de l'arrivée de gaz depuis la rue. J'ai juste réarmé l'arrivée de gaz en appuyant sur le bouton dans le boîtier situé dans la rue et cela a donc réalimenté ma chaudière. J'ai rallumé ensuite la chaudière. Et elle est repartie comme avant.
Bonjour
J'ai eu le même problème , défaut bruleur , cela a durée un petit temps avant de trouver la cause du défaut .
Solution : il faut changer le bloc de gaz .... Depuis tout va mieux
=> bloc gaz , quel prix ?
Chaudière de 4 ans : peut-on solliciter le fabricant ?
J’ai le même problème
Je réarme
Petit bruit de grésillement puis retour à l’affichage « sécurité brûleur ok pour réarmer »
Merci pour vos retours
j'ai eu une panne sur chaudière frisquet hydromotrix. "Sécurité brûleur OK pour réarmer" apparemment c'étais une micro-coupure. il faut débrancher la prise de courant attendre quelques secondes la rebrancher et attendre que la chaudière se réinitialise et ça repart.
Merci auris jack pour la réponse car j'ai eu le même problème et ça fonctionné en débranchant et rebranchant la prise de courant
Bonjour à tous,
Hydroconfort à condensation 80L de 2012, même souci que vous tous, après premier réarmement cela à durer 2/3 jours pour après fini !
Donc j'ai tout eu en anomalie capteur gaz, capteur air anomalie ventilateur...
Lors de l'entretien le technicien à fait un devis pour remplacer le bloc gaz => 330€ et les 2 capteurs 160€ l'un.
au vu des prix des pièces et que j'ai des connaissances j'ai moi même remplacé les pièces mais tjs pareil donc il va falloir remplacer le ventilateur pour voir maintenant.
La chaudière à fonctionné hier toute la soirée et nuit après remplacement capteur d'air mais cela n'a pas durer, je vient de tout démonter au dessus du bruleur on dirait que c'est neuf !
Je ne sais pas vraiment quoi faire de mieux je vais tenter la manchette en plastique pour voir...
Avant d'engager des frais aussi importants j'inspecterais le conduit pour m'assurer que la chaudière est correctement ventilé.
Avant d'engager des frais aussi importants j'inspecterais le conduit pour m'assurer que la chaudière est correctement ventilé.
Bonjour,
après démontage de la manchette toujours pareil, j'ai également retiré le conduit de cheminée au dessus de la chaudière pour voir sans rien mais toujours pareil. La chaudière se remet souvent en sécurité bruleur ou anomalie ventilateur !
Donc je me dit que toutes les anomalies viennent de la carte alors pourquoi ne pas tenter cela après au pire je commande et je la retourne si cela ne vient pas de là mais je vais voir pour le conduit de cheminée.
Je reviendrai après tests mais ce qui est bizarre c'est que la chaudière après quelques anomalie fonctionne 18/20h et retombe en erreur. Sinon il faudrait que je contacte un vrai technicien Frisquet mais j'ai encore peur du prix final...
Pour continuer mes test, j'ai tout inspecté le conduit cheminée/fumée, rien à signaler.
J'ai démonter le ventilateur, le brûleur, les coupelles, tout nettoyé et j'en passe, j'ai même changé le condensateur du ventilateur et toujours les mêmes anomalies...
Entre temps j'ai lu pas mal de choses sur les forums qui critiques les professionnels appelés à la rescousse qui remplacent beaucoup de pièces et toujours pareil, bref cela ne sert à rien car beaucoup s'en réfère au message inscrit sur la chaudière qui semble erroné. Partout de ce que j'ai lu la carte électronique serait en cause, si une fois dans le menu on voit la valeur "dp air" variée entre 0 et 300 à coup sûr cela vient de là!
Donc la carte est commandé sur le net réception le 16 novembre, ça va qu'on est sur Nice et que le temps est clément!
Je suis tombé sur un tuto qui indique les 5 condos à remplacer, qui seraient C67, C74, C76, C72 et C70, les 5 sont sur le haut de la carte vers le transfo. Je le ferais pour en avoir une d'avance car j'ai également vu que cette carte chez certains claquait tout les 4/5/6 ans. Pour info je suis tombé sur un site où elle n'est pas très cher mais apparemment c'est du reconditionné, je glisse le lien si utile :
https://www.electrostandard-electroniqu … b2602.html
RDV donc au 16 ou 17 pour le verdict...
En attendant bonne continuation à tous.