11

Re : Sécurité brûleur sur chaudière Frisquet appuyez sur OK pour réarmer

J'ai eu ce message quand j'ai oublié de rouvrir l'arrivée du gaz.

12

Re : Sécurité brûleur sur chaudière Frisquet appuyez sur OK pour réarmer

Réarmez et n'oubliez pas de réarmer a extérieur sur le détendeur a plusieurs reprises si nécessaire.

13

Re : Sécurité brûleur sur chaudière Frisquet appuyez sur OK pour réarmer

Bonjour, j ai eu moi aussi ce problème sécurité  bruleur  la chaudière marchait de façon aleatoire,

bon fonctionnement pendant 3 jours puis mise en sécu 10 fois dans la journée et parfois impossible de la réarmer pour un certain temps plusieurs interventions du service de dépannage remplacement du moto ventilateur, remplacement de la carte électronique ,etc puis remplacement de l électrovanne régulée(bobine) et la, jackpot c est reparti!!! prix de la piece environ 100 euros.

Si ca peu aider tant mieux.

14

Re : Sécurité brûleur sur chaudière Frisquet appuyez sur OK pour réarmer

Merci pour ce conseil que j'ai suivi: ma chaudière a redemmaré !

15

Re : Sécurité brûleur sur chaudière Frisquet appuyez sur OK pour réarmer

Merci pour ce conseil (débrancher la prise) que j'ai suivi: ma chaudière a redémmaré !

16

Re : Sécurité brûleur sur chaudière Frisquet appuyez sur OK pour réarmer

Vous pouvez aussi essayer de déconnecter la manchette en caoutchouc qui vient du conduit de fumées vers le brûleur.
Si elle fonctionne comme ça c’est que votre aspiration doit être obstruée.

17

Re : Sécurité brûleur sur chaudière Frisquet appuyez sur OK pour réarmer

auri jack a écrit:

j'ai eu une panne sur chaudière frisquet hydromotrix. "Sécurité brûleur OK pour réarmer" apparemment c'étais une micro-coupure. il faut débrancher la prise de courant attendre quelques secondes la rebrancher et attendre que la chaudière se réinitialise et ça repart.

Bonjour,
Même problème Frisquet de 2018 => "Sécurité brûleur OK pour réarmer"  sa réarme un temps la coupure de courant ensuite tu n'arrive plus du tout à redémarrer.

Pour une chaudière à + 5000€ c'est de l'arnaque.
Mon ancienne chaudière Chapet + de 30ans consomme peut ^tre 20% en plus mais 100% d'enmerde en moins

18

Re : Sécurité brûleur sur chaudière Frisquet appuyez sur OK pour réarmer

auri jack a écrit:

j'ai eu une panne sur chaudière frisquet hydromotrix. "Sécurité brûleur OK pour réarmer" apparemment c'étais une micro-coupure. il faut débrancher la prise de courant attendre quelques secondes la rebrancher et attendre que la chaudière se réinitialise et ça repart.

Bonjour,
Même problème Frisquet de 2018 Chaudière murale FRISQUET HYDROCONFORT à condensation, chauffage + ballon intégré de 80 litres Vi => "Sécurité brûleur OK pour réarmer"  sa réarme un temps la coupure de courant ensuite tu n'arrive plus du tout à redémarrer.

Pour une chaudière à + 5000€ c'est de l'arnaque.
Mon ancienne chaudière Chapet + de 30ans consomme peut ^tre 20% en plus mais 100% d'enmerde en moins

19

Re : Sécurité brûleur sur chaudière Frisquet appuyez sur OK pour réarmer

Chaudière installée fin 2012. Problème déjà rencontré à plusieurs reprises dès 2 ans après installation. Depuis 2014 changement 2 blocs gaz et de nouveau en panne (bloc gaz à remplacer + carte électronique sans compter les nombreux dépannages et remplacement du vase d'expansion). Ras le bol de ce matériel. Frisquet fait sourde oreille quand on les contactes. Plus de 6000euros dépensé pour du matériel non fiable (moins bon que du matériel chinois?)

20

Re : Sécurité brûleur sur chaudière Frisquet appuyez sur OK pour réarmer

Personnellement j'e installe pas mal de cette marque et j'ai plutôt un bon retour.

Pour les problèmes de mise en sécurité du bruleur, c'est visiblement due a plusieurs sources, toutefois un professionnel qui appelle le SAV frisquet quand il est face a la chaudière, il est quasi sur que la panne est trouvé.

Pour les vases, c'est une panne basique, si vous remplacez votre vase a répétition vérifiez qu'il soit de capacité assez importante pour votre installation.

Personnellement je rajoute un vase de 9 litres utiles dans la majorité des mes installations et je n'ais jamais de soucis.

Apres je ne suis pas la pour défendre la marque, je n'ai pas d'actions chez eux.
J'ai une chaudière qui m'a couté 680€ en 2006 et me donne toujours satisfaction, car elle est bien entretenue.