1 Dernière modification par yefka (18-08-2017 11:37:45)

Sujet : Changement évacuation fonte par PVC (douche)

Bonjour, j'avance dans l'aménagement de ma salle de bain.
Voici le plan prévu :

http://yefka.free.fr/tiezbreiz/sdb%20rose.jpg

En cassant l'ancienne chape (à gauche de la douche sur mon plan), je suis tombé sur cette chose :
http://yefka.free.fr/tiezbreiz/evacuationll.jpg
http://yefka.free.fr/tiezbreiz/evacuationcassee.jpg

la partie PVC servait à l'évacuation d'un lave linge, et le pvc arrive dans un tuyau de fonte au raz du carrelage, le tout "étanchéifié" au plâtre. Le tuyau de fonte passe sous le mur et arrive dehors, où il est relié au PVC qui va au tout à l'égout avec un manchon à serflex.
Avant de voir comment c'était fait, je comptais récupérer l'évacuation du lave linge pour la douche.
Le tuyau en fonte était trop haut et mal placé pour la douche, je compte le remplacer par un tuyau en PVC.

http://yefka.free.fr/tiezbreiz/evacuationactuelle2.jpg

Seulement voilà, sachant que cette évacuation ne va servir que pour la douche, est-il nécessaire de faire passer un tuyau de PVC de 100 sous le mur (et avoir un reducteur ?), ou bien sortir du mur en 50 ?
(La baignoire et le lavabo ont déjà leur propres évacuations qui traversent le mur).

Autrement dit faire un truc comme ça :
http://yefka.free.fr/tiezbreiz/evacuation100.jpg
Faut il une reduction en 50 pour la douche, ou peut-on la faire sortir en 100 ? Et quitte à avoir une réduction où faut-il la mettre ? Dehors ? Dans le sol noyée dans la nouvelle chape ?

Merci par avance.

2

Re : Changement évacuation fonte par PVC (douche)

Personnellement je supprimerais tous ces zig-zag en fonte.

Je ferais passer un PVC jusqu’à de-hors, puis j'aime bien les parties noyés dans le sol en diamètre 100.
Alors la réduction je la poserais en sortie de sol sous la douche.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

3

Re : Changement évacuation fonte par PVC (douche)

Merci.

J'ai remplacé le tuyau en fonte par du PVC Ø100 de bout en bout, il ne me restera plus qu'à ajouter la réduction lors du raccordement de la douche. J'ai mis temporairement un bouchon (non collé !) en attendant la suite des travaux.
http://yefka.free.fr/tiezbreiz/sdbroseevacuations2.jpg
http://yefka.free.fr/tiezbreiz/sdbroseevacuations3.jpg

Pour arriver sous la douche, j'imagine qu'il vaut mieux faire 2 coudes à 45° qu'un seul à 90° ?
http://yefka.free.fr/tiezbreiz/sdbroseevacuations.jpg

4

Re : Changement évacuation fonte par PVC (douche)

C'est du bon boulot au moins vous partez sur du propre.