Sujet : tuyau plomberie dans plancher chauffant
Bonjour, le DTU interdit de mettre les tuyaux d'eaux dans la chape liquide d'un plancher chauffant, quelles en sont les raisons?
Dans l'attente d'une réponse,merci.
Patrick
Non connecté Se connecter S'inscrire
Ceux forums sont obsolètes, pour cette raison, Plombiers-réunis est actuellement en cours de mise a jour, malheureusement il n'est plus possible d'utiliser ces forums, toutefois, le contenu reste disponible en lecture, pour une durée de quelques mois avant suppression definitive. Désolé pour la gêne occasionné.
Une nouvelle version est en train d'etre installé: Ici, ceux qui désirent participer en lecture ou écriture, peuvent s'inscrire ou mettre a jours leur mot de passe et participer.
Plombiers Réunis » Sol chauffant » tuyau plomberie dans plancher chauffant
Pages 1
Vous devez vous connecter ou vous inscrire pour pouvoir répondre
Bonjour, le DTU interdit de mettre les tuyaux d'eaux dans la chape liquide d'un plancher chauffant, quelles en sont les raisons?
Dans l'attente d'une réponse,merci.
Patrick
bonjour
je connais pas le DTU par coeur, c'est vrai que les interdictions ne sont jamais expliquées.
Bonsoir,
c'est dommage de pas en savoir les raisons,c'est intéressant de savoir pourquoi ont fait de telle ou telle manière.
Donc si quelqu'un sait pourquoi, je suis preneur.
Merci
Une des causes est l’affaiblissement de la chape liquide,
La seconde c'est le risque de condensation.
Après il y a peut être autre chose.