Sujet : Problème alimentation gaz Thema F23e?

Bonjour tout le monde,

A mon retour ce soir, il fait froid dans la maison. Je vais voir la chaudière, le voyant rouge est allumé. je tourne le bouton 0/1. A la remise sur la position 1, j'entends les étincelles de l'allumage, mais pas de flammes. J'ai essayé plusieurs fois sans succés.
Quelqu'un aurait-il une idée?

Merci par avance.

2

Re : Problème alimentation gaz Thema F23e?

bonjour
est ce que le gaz arrive bien?

JR

3 Dernière modification par rettub (16-02-2017 23:20:16)

Re : Problème alimentation gaz Thema F23e?

Oui, c'est une citerne pleine à 60% et la plaque de cuisson de la cuisine fonctionne.

4

Re : Problème alimentation gaz Thema F23e?

Réarmez le détendeur gaz en amont de la chaudière a plusieurs reprises et faites un reset de la chaudière pour qu'elle redémarre.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

5

Re : Problème alimentation gaz Thema F23e?

Je n'ai pas trouvé de bouton de reset.

6

Re : Problème alimentation gaz Thema F23e?

Je n'ai pas trouvé de bouton de reset.''

7

Re : Problème alimentation gaz Thema F23e?

Bonjour, j'ai ma meme chaudiere. J'ai rencontré un probleme un peu different du votre. Apres avoir appellé le fabricant j'ai appris qu'il n'y avait pas de remise a zero, ni aucune methode connue sans demonter la carte de gestion de la machine et pour cela etre un peu...electronicien.

8

Re : Problème alimentation gaz Thema F23e?

Une fois la carte démontée, qu'en fait-on?

9

Re : Problème alimentation gaz Thema F23e?

Bonjour,

Voici mon retour d'expérience concernant le problème rencontré avec ma chaudière F23E.

Suite à une coupure gaz, la chaudière n'a pas voulu se remettre en marche. Pas d’eau chaude, pas de chauffage.

En actionnant le bouton marche/arrêt le voyant  rouge s’allumait, suivi du clac caractéristique d’un relais, puis plus rien !
Comme vous j'ai pensé qu'elle s'était mise en défaut, et qu'il fallait faire un RAZ pour la faire repartir.

Après avoir posté et fait des recherches sur ce site et d’autres forums sur internet, je n'avais aucune piste pour résoudre mon problème.

J’ai donc Appelé  le SAV du fabriquant qui me  confirme qu'il n'y a pas de possibilité de reset électronique sur cette machine !

Néanmoins avec l'aide du technicien et après lui avoir détaillé précisément mon problème j'ai  vérifié avec lui au téléphone :
- Le thermostat d’ambiance en le mettant en cour-circuit
- L'enroulement de l'extracteur, et le fait qu’il tournait librement en le manipulant,
- Le bon fonctionnement du pressostat,
- Le tube actionnant le pressostat,
- l’électrovanne gaz, et les tensions présentent au moment précis de l'allumage,
- Les tensions présentent  sur le transformateur d’alimentation.

Verdict sans appel : Carte de gestion à remplacer ! Normal après 15 ans de loyaux services !
- Mais comment une coupure gaz peut mettre HS une électronique de chaudière ?
-  C'est une coïncidence....

J’ai donc tenté  d’accéder à cette carte. N’ayant pas de schéma, je n’ai pu que vérifier (à chaud) l’état  des régulateurs de tension et l’arrivée des alimentations sur certains  circuits intégrés, et ce qui me semblait être la  commande de l’électrovanne gaz.
En suivant le cheminement des fils  J’ai aussi remarqué que la position du bouton hiver-été  venait directement basculer les alimentations sur une ou l’autre parti du circuit.

J’ai tout remonté, et  mis la chaudière en marche. Mon brûleur ne s‘allumait toujours pas !  J’ai basculé mon bouton hiver sur été, puis à nouveau sur hiver, et la chaudière s’est aussitôt  mise en route ! !

Conclusion : soit c’est en manipulant  les circuits que j’ai eu la chance de faire un reset  de la machine, soit  c’est tout simplement le fait de démarrer la chaudière après l’ avoir basculée  sur été puis à nouveau  sur hiver qui a permis d’effacer le code défaut qui empêchait l’électrovanne gaz de s’ouvrir.

De toute façon le technicien avait raison, en mettant une carte neuve, elle était vierge de tout code défaut et le problème aurait été résolu de la même façon, mais le cout de l’opération n’aurait pas été le même.

J’espère vous avoir aidé,

10

Re : Problème alimentation gaz Thema F23e?

Merci pour ces informations, Je vais tester le basculement hiver-été.
Sinon, j'ai trouvé un interrupteur thermique qui se déclenche en cas de surchauffe, mais ce n'est pas lui le coupable.

Sujets pièces jointes

Inter surchauffe 1.JPG, 948.76 kb, 2204 x 3920
Inter surchauffe 1.JPG 948.76 kb, 404 téléchargements depuis. 21-02-2017