1 Dernière modification par xary (08-02-2017 23:04:00)

Sujet : Renovation en neuf.

Bonjour,

Nous somme en pleine rénovation de notre veille maison. Nous changeons notre ancienne ELM bil par une nouvelle chaudière à condensation. Nous en profitons pour changer et ajouté des radiateurs aciers 6t. J'aimerais fait le montage en multicouche classe6 (si je me trompe pas)
Pouvez-vous me donner votre avis sur mon schémas.

Merci d'avance

Sujets pièces jointes

Attachment icône Chauffage centrale.pdf 89.44 kb, 511 téléchargements depuis. 08-02-2017 

2

Re : Renovation en neuf.

bonjour

il vaut mieux faire un collecteur et mettre un T pour piquer chaque nourrice dessus au lieu de les traverser

l'alimentation de chaque radiateur en 20 peut être ramenée en 16, c'est suffisant

JR

3

Re : Renovation en neuf.

Bonsoir et merci,

j'ai mis les alimentations de mes radiateurs en Ø12 intérieur ( multicouche 12/16),
En PJ mon plan à jour. Pouvez-vous m'indiquer si c'est correct?

Merci d'avance.

Sujets pièces jointes

Attachment icône Chauffage centrale.pdf 95.67 kb, 308 téléchargements depuis. 09-02-2017 

4

Re : Renovation en neuf.

bonjour

c'est plus simple que ça, j'ai modifié le circuit départ sur le 1er plan, c'est à faire pareil sur le retour

Sujets pièces jointes

Sans titre.png, 201.98 kb, 1536 x 1661
Sans titre.png 201.98 kb, 293 téléchargements depuis. 10-02-2017 

JR

5

Re : Renovation en neuf.

Merci beaucoup pour les infos.