Sujet : Joannes à ballon qui coule

Bonjour ,

Je vous poste des images concernant le problème dès que quelqu'un me donne signe de vie du forum....
Voilà , ma chaudière à ballon ( elle a la forme d'un frigo)  pisse du groupe de sécu du ballon eau chaude, il pisse 30l par jour , même en fermant l'arrivé d'eau a la chaudiere et l'electricité.

Pareil en regonflant son vase....
Le groupe de sécu en question est neuf , c'est en plus du 9 bars....enorme....

Quelqu'un pour m'eclairer ? merci

2

Re : Joannes à ballon qui coule

Bonjour.

Premièrement je voudrais vous souhaiter le bienvenue et je voudrai vous informer que j'ai modifié votre pseudo afin de garantir votre vie privée.

Pour le groupe qui coule, si vous fermez l'arrivé d'eau le groupe doit forcément s’arrêter de couler.
Si tel n'est pas le cas, c'est qu'il y a un contact avec une arrivé d'eau quelque part.

Je vous conseille la chose suivante.

Fermez votre arrivée d'eau et enlevez la pression au niveau d'un robinet d'eau chaude, le groupe doit s’arrêter.
Avez vous un réducteur de pression sur votre installation, si vous en avez pas, il faut l'installer avant de remplacer le groupe sinon ça ne sers a rien.

Puis je vous conseille aussi d’installer un vase d'expansion sanitaire, il permettra de moins solliciter le groupe.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Joannes à ballon qui coule

Merci beaucoup pour votre dévouement !

Voilà la bête :

Je vais retenter de gonfler le vase (gris en bas à droite) cette fois en ouvrant un robinet d'eau chaude préalablement.

p1230614.jpg

p1230615.jpg


le groupe de 9 bars qui pisse
p1230616.jpg

4

Re : Joannes à ballon qui coule

Normalement pour gonfler un vase d'expansion, il devrais être a pression atmosphérique, dans votre cas vous avez un ballon rempli ce qui va certainement fausser le remplissage de votre vase.

Mais de toute façon si votre soupape de sécurité taré a 9 bars crache dans le 30litres d'eau par jour, c'est deja qu'il y a un probleme de pression..

d'autre part, votre arrivé d'eau froide devrait être protégé par une groupe de sécurité.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Joannes à ballon qui coule

Bon je prends note, ballon remplit ne permet pas un gonflage correct du vase , merci !
Egalement sur l'absence d'un groupe sécu sur l'arrivée d'eau froide ,merci je vais creuser...

J'ai donc enlevé toute pression dans ces tuyaux , j'a démonté le groupe secu pour le tremper dans du vinaigre blanc,je l'ai fait claquer en tournant le bouton bleu 3 ou 4 fois , puis je l'ai remonté et remis en pression le système.

Bah ça coule plus !

Pour préciser , ce groupe secu s'est mis à couler il y a quelques mois , je l'ai remplacé et à toujours coulé un peu , mais ces derniers jours jusque 30 l par jour, comme la chaudière est la la cave je dois remonter des seaux et des seaux...

merci encore , je vous tiens au courant

Re : Joannes à ballon qui coule

0,4 l depuis hier c'est déja plus raisonable !


Si vous pouvez ma'aider à completer ou corriger

1 Vase du ballon
2 valve de gonglage
4 accelerateurs
7 vase du circuit chauffage
6 ?
5 fuite auto colmatée ave le tartre (niveau raccord accelerateur

p1230617.jpg

7

Re : Joannes à ballon qui coule

1) Vase d'expansion sanitaire
2) Valve de gonflage du vase sanitaire, il faudrait devisser le tuyau en bas de vase afin de le mettre en pression atmosférique avant de le gonfler.
4) haut circulateur chauffage
4) bas circulateur de la boucle du préparateur sanitaire
5) boucle de chauffage de la boucle préparateur sanitaire
6)  bloc gaz surtout ne pas toucher ce composant
7)  Vase d'expansion du chauffage

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Joannes à ballon qui coule

Vraiment bien gentil de votre part .

Il ya un deuxième groupe sécu près du vase d'expansion chauffage , comme j'y ai touché il pisse hihi !
C'est un 3 bar , il sont pas cher .
Avant de le remplacer j'opterai pour un ''désembouage"

Il parait qu'il faut un produit?

J'espère être dans la bonne ethique du forum avec mes requetes....

9

Re : Joannes à ballon qui coule

Oui vous pouvez utiliser du sentinel x400 ou 800, mais ce n'est pas obligatoire.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Joannes à ballon qui coule

Merci pour le tuyau  !

Je vous laisse la reference de l'engin si vous voulez renommer le fil de discussion pour plus de clarté dans le forum.

ELLEN 27/RBA-130(f) (b11bs).

Je vous tiens au courant !