Sujet : Régulateur rvp 51130 landis et gyr
Bonjour,
Tout d'abord bonne année à tous.
j'ai des soucis de régulation avec ma chaudière fuel Geminox fx 20s.
A l'automne au redémarrage du chauffage la vanne est restée fermée.
Après avoir contrôlé à l'ohmètre la sonde extérieure qac31, la sonde de départ (qad21) et le thermostat d'ambiance (QAA 35.3).
J'ai contrôlé également les sondes et thermostat aux fils arrivant sur le borner du régulateur pour être sûr de ne pas avoir de fils coupés.
Tout était en état de marche, alors j'ai joué sur les réglages de températures, jour/nuit etc etc...et par miracle sans que je sache pourquoi la régul a refonctionné.
La tempête de jeudi soir nous a privé de courant pendant près de 24 heures et au redémarrage de la chaudière la régulation s'est remise en rideau, j'ai à nouveau joué sur les réglages du régulateur et de puis après d'innombrables essais ce matin ça refonctionne.
Je pense que mon rvp 51130 (série A 950301/1009) donne des signes de fatigue.
Tout d'abord je voudrais savoir ce que vous en pensez?
En cherchant un peu je suis tombé sur un pdf du rvp54130 qui est pourrait être en remplacement du 51130.
J'ai bien regardé les borniers qui semblent identiques.
Est ce judicieux de passer du rvp 51130 au 54130 et si oui est ce que je peux garder mon qaa 35.3 (thermostat d'ambiance).
Merci par avance de vos conseils et suggestions.
Cordialement.
lahurlette.