Sujet : Alimentation nourrice 1''

Bonjour à tous,
Peut on alimenter une nourrice 1'' avec un tube multicouche diamètre 20 ?
Cette nourrice alimentera des nourrices secondaires en 3/4.
Merci pour vos réponses.

2

Re : Alimentation nourrice 1''

Oui vous le pouvez mais c'est contradictoire d'alimenter une nourrice avec DN intérieur de 25mm avec un tuyau de DN intérieur de 16mm  pour enfin repartir avec des tuyaux de DN intérieur de 16mm.

Dans ce cas précis il faudrait alimenter votre nourrice avec un tuyau de 20/26
Autrement vous pouvez utiliser une nourrice de 3/4

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

3

Re : Alimentation nourrice 1''

Merci pour la réponse.

Donc pour mon installation, je peux partir avec un pe25 puis vanne arrêt en 20/27, clapet en 20/27 puis réducteur de pression en 20/27 et relier le réducteur de pression à la nourrice 1'' d'eau froide avec un multicouche de 26 et repartir sur mes nourrices secondaires en 3/4 ''.

Re : Alimentation nourrice 1''

Je répond à la place de Niel

Je pense que tu peux tout mettre en 1" (26/34) vanne d'arret  clapet etc... et ensuite sorti de nourrice en 3/4"

Si je me trompe je laisse le soin à Niel de me corriger.

5

Re : Alimentation nourrice 1''

Merci pour la réponse