Sujet : Diamètres arrivée d'eau

Bonjour à tous,

Dans mes travaux de réno (un appart), pas mal de petites questions de plomberie, dont celle ci :

j'ai l'arrivée d'eau générale qui arrive en cuivre de D16 dans mon appartement, mais avant d'arriver, elle passe par un bout (20cm) de 14 en gros comme ça :
Colonne de l'immeuble--->vanne d’arrêt---->mon compteur-----> régulateur de pression----> tuyau cuivre 14 de 20cm de long------> raccord et tuyau cuivre 16 jusqu’à l'intérieur de mon appartement.
est-ce un problème au niveau du débit/de la pression, d'avoir cette diminution et il faut que je change ce bout de cuivre ou je m'en tamponne ???
Merci pour vos lumières
Matt

2

Re : Diamètres arrivée d'eau

Personnellement je le remplacerais.
De nos jours les debits doivent etre plus important notament au niveau des douches.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Diamètres arrivée d'eau

Bonjour,
Merci pr la réponse
En fait, je comprends pas bien les relations débit/pression :
Dans la partie du tuyau en 14, il y a plus de pression, l'eau s'écoule plus vite que dans les parties en 16, mais qu'au final la même quantité d'eau est passée...
Ou alors la partie en 14 fait un "frein" et diminue le débit...
bref, je sais pas.
Merci
Matt

4

Re : Diamètres arrivée d'eau

Il y a deja une page bien complète sur ce sujet, mais je ne la retrouve plus.
Je demande a l'admin d'integrer un moteur de recherche puissant.

Depuis quelques années, les installations de plomberie doivent respecter une vitesse maximale de circulation (2m linéaire/seconde de memoire).

  • Plus la section du tuyau est petite et plus vite l'eau va circuler.

  • Plus la section du tuyau est grande et moins vite l'eau va circuler.

Il ne faut pas confondre, pression et vitesse de l'eau.

Si on prends un exemple sur deux tuyaux différents Ø12 et Ø22 et on injecte 1litre/minute a 1 bars de pression, dans chacun, il est clair qu'a pression et débit égale,  l'eau va circuler beaucoup plus vite sur le tuyau de Ø12 que sur celui de Ø22.

Lorsque  la vitesse de l'eau deviens trop importante, ça cause des vibrations et des coups de bélier trop importants quand vous fermez les robinets.

Pourquoi ajoutons nous des limitateurs sur les tuyaux d’arrosage? Exactement pour créer un jet, qui est liée non a la pression mais a la vitesse de circulation.


A defaut de trouver la page qui explique tout ceci, je vous envois ce lien qui vous permettras de faire des calculs si vous le désirez. http://www.thermexcel.com/french/ressou … uffant.htm

J'ai trouvé une abaque qui vous aide a mieux comprendre.
abaque de calcul tuyauteries

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

5 Dernière modification par grandmattt (14-10-2016 22:45:11)

Re : Diamètres arrivée d'eau

Yess, merci pour cette réponse bien complète.
Je confondais effectivement vitesse de l'eau et pression, dans mon esprit la même chose.
Maintenant, c'est plus clair, et le lien est bien complet.
Coool, je vais donc changer mon ptit bout d'tuyau