Sujet : Diamètre sortie nourrices de distribution

Bonjour à tous,

Je démarre une installation de chauffage centrale type pieuvre en multicouche. Je parts de ma chaudière en diamètre 26 et je souhaite alimenter tout d'abord 3 nourrices de distribution située en sous sol à chaque coin de ma maison...

Ces 3 nourrices alimentent chacune 4 radiateurs dont les puissances varient fortement ... Ainsi mes nourrices seront connectées aux différents radiateurs soit en diamètre 20 soit en diamètre  16 en fonction de la puissance du radiateur.

==>Ma question concerne donc le bon dimensionnement des sorties de mes nourrices :
il me faut des nourrices avec une arrivée 26/34 avec 4 départs chacune, ma question porte sur le diamètre des départs j'hésite entre 20/27 et 15/21. J'ai peur de sous dimensionner les départs des alimentation des radiateurs connectés avec des tuyaux de diamètre 20.

Qu'en pensez vous ? Merci par avance pour votre aide.

EM

2

Re : Diamètre sortie nourrices de distribution

Bonjour.

Sans connaitre les puissance ni les caractéristiques de votre installation je vous donne le principe a respecter pour une bonne répartition de la puissance.

Sortez de votre chaudière en 20/26 et alimentez une nourrices de 1pouce avec sorties 3/4 (20/27).
Utilisez trois lignes distinctes en 16/20 pour aller alimenter chacune des trois nourrices en 3/4 avec sorties en 1/2
Ensuite utilisez des tuyaux  12/16  entre chaque sortie de nourrice et la radiateur.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

3

Re : Diamètre sortie nourrices de distribution

Bonjour,

Ok je vois. Merci pour votre aide.
EM

4

Re : Diamètre sortie nourrices de distribution

Re bonjour,

J'ai juste une dernière question concernant la section des tuyaux de multicouche entre mes nourrices et chaque radiateur (montage pieuvre).
Les trois nourrices (entrée 3/4 et 4 sorties en 1/2) doivent alimenter 7 radiateurs en fonte (puissances : 1703W, 1572W, 1310W, 1179W, 1048W, 1048W, 1102W) et deux radiateur plus modernes ACOVA de 1850W chacun. La section de multicouche en 12/16 est elle suffisante compte tenu des puissances de chaque radiateur ?
Merci par avance.

Cdt,
Emmanuel

5

Re : Diamètre sortie nourrices de distribution

bonjour

le diamètre 12/16 va bien pour raccorder tous ces radiateurs, même plus!
il me semble qu'il y a un tableau de puissance/diamètre qui existe  sur ce site.

JR

6

Re : Diamètre sortie nourrices de distribution

Bonjour,

Je viens de trouver le tableau que vous mentionnez :

Jusqu’à 1500 Watts, = Ø 10
De 1500 W à 3300 W = Ø 12
De 3300 W à 5000 W = Ø 14
De 5000 W à 7000 W = Ø 16
De 7000 W à 13000 W = Ø 20
De 13000 W à 19000 W = Ø 23
De 19000 W à 26000 W = Ø 26
De 26000 W à 49000 W = Ø 33

En savoir plus sur https://plombiers-reunis.com/blog/les-d … rmUKGs3.99

Merci pour votre retour.

Cdt,
Emmanuel