Sujet : bruleur sur contacteur pour branchement Thermostat

Bonjour à tous,

J'essaie de connecter un thermostat Nest sur une ancienne chaudière mazout (datant de 87 ...).

Celui est certainement défectueux et pour faire fonctionner ma garantie google me demande de tester avec un contacteur de puissance.

Le contacteur acheté est le : http://www.teconex.eu/fr/relais-d-insta … ;IDD=12798

Pour ne pas risquer de l'endommager, j'essaie la connexion avec mon ancien TH qui est un theben RAM 725.

Il fonctionne parfaitement sans le contacteur mais j'ai du mal pour le faire fonctionner avec ...

Le TH commande le bruleur et non le circulateur.

Photo du bornier de la chaudière :

--> 1ere pièce jointe

Photo du câblage du thermostat sans le contacteur.

--> 2ème pièce jointe



Je ne possède pas de photo du branchement sur le contacteur mais je l'ai fait comme suit :

J'ai un disjoncteur 20 A sur lequel est raccordé le circulateur de la chaudière

J'ai un disjoncteur 3A sur lequel sont connectés les bornes L et N du TH (borne 4 et 5 du theben RAM 725).

Sur le contacteur :

1 - j'ai connecté le fil brun et noir qui allait précédemment en 3 et 5 sur le th theben RAM 725 sur les bornes 2 et 4 du contacteur
2 - l'alimentation du contacteur se fait en 1 et 3 via le disjoncteur 20A.
3 - de A1, je pars vers le TH et je me connecte sur la borne 3
4 - de A2, je me reconnecte sur le N du disjoncteur 20A

Dans le th theben RAM 725, j'ai reconnecté le câble gris en position 2 du bornier du TH

Tout semble fonctionner sauf que le bruleur ne s'enclenche.

Est-ce que quelqu'un à une idée ? Mon soucis est que j'ai 3 fils qui viennent de ma chaudière :

- Noir (neutre) connecté en 2 du contacteur
- Brun (Phase) connecté en 4 du contacteur
- Gris  ---> Je ne sais pas quoi en faire ...

En espérant avoir été assez clair.

Je vous remercie d'avance,
Damien

Sujets pièces jointes

Bornier chaudière2.jpg, 757.66 kb, 1834 x 1758
Bornier chaudière2.jpg 757.66 kb, 361 téléchargements depuis. 21-06-2016 

Sans titre.jpg, 1.57 mb, 2405 x 2746
Sans titre.jpg 1.57 mb, 453 téléchargements depuis. 21-06-2016 

2

Re : bruleur sur contacteur pour branchement Thermostat

bonjour, bienvenu sur ce forum.

j'ai pas tout compris au niveau du branchement et sur le bornier de la chaudière on voit pas les légendes, mais à première vue je dirai que sur le bornier de la chaudière il faut y brancher un thermostat à contact sec, alors que celui que je vois sur la photo c'est un thermostat à contact polarisé.

JR

3

Re : bruleur sur contacteur pour branchement Thermostat

il faut regarder s'il y a du courant sur les fils qui viennent de la chaudière et où il vont
sinon en fait il faut enlever la liaison entre 2 et 4 sur le th, brancher le relais du brûleur  entre 2 et 3 qui deviennent des contacts secs

JR