Sujet : Reglage Fagor 5RM 100
Bonjour à tous !
Petite prez rapide de moi! Jeune étudiant venant d'arriver dans un appartement en location!
De ce fait, vous imaginez bien que j'essaie de réduire les factures le plus possible.
Les faits :
Mon appart dispose d'un FAGOR 5RM 100 en chauffe eau. Petit probleme, j'ai consommé 500Kwh de trop en 4 mois. Compte tenu du fait que je ne suis là que 5j par semaine, je pense que c'est dû au chauffe-eau.
Comment puis-je vérifier qu'il est bien régler pour fonctionner lors des Heures Creuses EDF ? Si ce n'est pas le cas, comment faire pour le régler ?
Merci d'avance à vous tous !