Sujet : thermostat d'ambiance pour Geminox

Bonjour,

J’ai ressemant acquis un petit corps de ferme à deux étages.
Elle est équipée d'une chaudière fioul à condensation de marque Geminox FCX30.
La chaudière est équipée d'un ballon d'eau chaude, d'une sonde extérieur et d'un thermostat basic d'intérieur à deux roues, voir pièce jointe, (de marque ZH). Une avec trois modes (soleil, lune et programme) et la deuxième la température à choisir.
J'aimerais le remplacer pour un thermostat programmable, affichage numérique et si possible sans fil pour le déplacer au rez-de-chaussé.
J'ai fais des recherches mais rien de clair.
A votre avis quel modèle et quelle norme serait compatible avec cette chaudière?

Merci d'avance !!!!

Sujets pièces jointes

DSC_0688.JPG, 1.81 mb, 3840 x 2160
DSC_0688.JPG 1.81 mb, 345 téléchargements depuis. 16-02-2016 

vous ne trouvez pas la réponse a votre question malgré la richesse de ces forums? Une recherche s'impose! Autrement demandez un devis! Simple gratuit et sans engagement.

Re : thermostat d'ambiance pour Geminox

bonjour

tous les thermostats à contact sec sont compatibles avec ou sans fil

JR

Re : thermostat d'ambiance pour Geminox

Bonjour,

de mémoire sur cette chaudière c’est une sonde d'ambiance et non un thermostat simple

Faites appel à un professionnel si vous doutez de vous, ou si l'astuce ne correspond pas à votre problème.

Re : thermostat d'ambiance pour Geminox

j'ai trouver la doc

http://conceptchauffage.free.fr/index_f … /FCX22.pdf

regardez pages 35

Faites appel à un professionnel si vous doutez de vous, ou si l'astuce ne correspond pas à votre problème.

Re : thermostat d'ambiance pour Geminox

florent02 a écrit:

j'ai trouver la doc

http://conceptchauffage.free.fr/index_f … /FCX22.pdf

regardez pages 35

Merci pour la doc !!
Ce n'est pas clair pour moi, sur le schéma de la page 35 mon thermostat actuel est en 9 ou 14  ?

vous ne trouvez pas la réponse a votre question malgré la richesse de ces forums? Une recherche s'impose! Autrement demandez un devis! Simple gratuit et sans engagement.

Re : thermostat d'ambiance pour Geminox

ardamus16 a écrit:
florent02 a écrit:

j'ai trouver la doc

http://conceptchauffage.free.fr/index_f … /FCX22.pdf

regardez pages 35

Merci pour la doc !!
Ce n'est pas clair pour moi, sur le schéma de la page 35 mon thermostat actuel est en 9 ou 14  ?

Si j'ai bien compris ma sonde d'ambiance actuel est branchée en 9. J'irai voir ce soir.
Petite question qu'elle est la différence entre une sonde d'ambiance et un thermostat d'ambiance à contact sec.
Je suis intéresser par ces modèles. Sont ils compatibles ?
Thermostat programmable filaire contact sec SOMFY
Thermostat digital programmable sans fil OTIO
Thermostat NEST

Merci d'avance

Re : thermostat d'ambiance pour Geminox

bonjour

c'est pas un thermostat qu'il y a actuellement c'est une télécommande avec sonde d'ambiance incorporée, s'il n'y a qu'un circuit c'est  la n°9.
ça peut pas se remplacer par un thermostat à contact sec.
une sonde d'ambiance est comme une résistance qui varie suivant la température.

JR

Re : thermostat d'ambiance pour Geminox

RUAJOSE a écrit:

bonjour

c'est pas un thermostat qu'il y a actuellement c'est une télécommande avec sonde d'ambiance incorporée, s'il n'y a qu'un circuit c'est  la n°9.
ça peut pas se remplacer par un thermostat à contact sec.
une sonde d'ambiance est comme une résistance qui varie suivant la température.

Ça se complique pour moi je n'ai pas vu se type de télécommande en magasin.
Du coup quel produit dois je acheter ?
Pouvez me conseiller un modèle

Re : thermostat d'ambiance pour Geminox

il semblerait que c'est spécifique à ce modèle, il faut la REG 108 à brancher en 14

voir page 106 du tarif geminox

http://www.geminox.fr/produits/GEM_Tarif2011.pdf

JR

Re : thermostat d'ambiance pour Geminox

RUAJOSE a écrit:

il semblerait que c'est spécifique à ce modèle, il faut la REG 108 à brancher en 14

voir page 106 du tarif geminox

http://www.geminox.fr/produits/GEM_Tarif2011.pdf


Ok, merci. Donc avec 

Iavec fil :
REG 108
Appareil d'ambiance permettant la mesure, la lecture et
la programmation hebdomadaire à distance du régulateur.
Raccordement 4 fils.
• Appareil d'ambiance BM
Spécialement adaptée pour compléter :
- les REG 102
- les REG 105
- les chaufferies FCX

Ou sans fil :
REG 151
Thermostat d’ambiance sans fil à programmation hebdomadaire
(communication par signal radio)
• Un émetteur, un support émetteur, un récepteur, vis et cheville
pour fixation murale, raccordement 4 fils + 3 piles 1,5 V LR 6
• Spécialement adaptée pour :
- chaudières GWR/F400/FC/FS/T et TC/Equalithe, Docéane
- panoplies : Fontaline/TL
- chaufferies : Novalithe/Fontaline/TL/CTL Ventouse/CTL G/
Equalithe/CTL Fioul et Gaz Condensation

Dois je obligatoirement acheter un de ces deux modèles ?

11

Re : thermostat d'ambiance pour Geminox

le REG 151 n'est pas indiqué pour chaufferie FCX, alors il faut le 108 je pense

JR

Re : thermostat d'ambiance pour Geminox

RUAJOSE a écrit:

le REG 151 n'est pas indiqué pour chaufferie FCX, alors il faut le 108 je pense


Oui mais j'ai déjà cette sonde d'ambiance.
J'aimerai la changer pour un affichage et sans fil.

13

Re : thermostat d'ambiance pour Geminox

bonjour

ce n'est pas la 108 à affichage, à 4 fils et programmable que vous avez, c'est la 103 à 3 fils sans affichage et non programmable

je pense pas que la 151 fasse l'affaire c'est un thermostat, elle n'agit pas sur le régulateur.

je sais bien que c'est pas ce qui arrange le mieux, parce que en plus il faut repasser un câble avec 4 fils

JR

Re : thermostat d'ambiance pour Geminox

RUAJOSE a écrit:

bonjour

ce n'est pas la 108 à affichage, à 4 fils et programmable que vous avez, c'est la 103 à 3 fils sans affichage et non programmable

je pense pas que la 151 fasse l'affaire c'est un thermostat, elle n'agit pas sur le régulateur.

je sais bien que c'est pas ce qui arrange le mieux, parce que en plus il faut repasser un câble avec 4 fils


autant pour moi, c'est le 103 que j'ai.
Le problème c'est que je veux du sans fils pour le changer de place.
Ce matin j'ai demandé à mon plombier un devis. Il a déjà répondu et me propose une régulation sans fil pour 350€ avec main d’œuvre. Trop chère pour moi.
Mais sur le devis aucun modèle et n'y référence. Ça ne m'aide pas.

Re : thermostat d'ambiance pour Geminox

Mon plombier ma redonner des nouvelles. Aprés appel à chez son fournisseur. Seul le reg 108 fonctionnerait avec ma chaudière. Problème  c'est avec fils et 4fils. Ça ne répond pas du tout à mon besoin de pouvoir déplacer la commande.  En plus le boîtier coûte plus de 300e. Je suis étonné que je ne puisse pas équipé ma chaudière avec une sonde d ambiance de marque différente. Comme smofi ou detrich.... Bref je suis au point de départ.

16

Re : thermostat d'ambiance pour Geminox

Je ne connais specifiquement votre chaudière , mais certaines chaudières ne sont pas compatibles avec les thermostats standard tout ou rien, elles ont besoin de termostats communicants c'est peut votre cas.

Si votre chaudière a une sonde exterieur, le thermostat tout ou rien est incompatible,

Postez des images de la partie electrique de votre chaudière et si vous pouvez un scan de la page de la documentation traitant le sujet.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.