Sujet : Bruit tuyauterie en utilisant le robinet eau chaude

Je suis équipé d'une chaudière gaz De Dietrich ELIADE DTG 126 Eco Nox DIEMATIC dans une maison des années 70 qui alimente un réseau de radiateurs et un plancher chauffant dans ma véranda.
Depuis quelques temps, un bruit important apparaît lorsque j'ouvre ou ferme le robinet d'eau chaude.
Ce bruit persiste lorsque le robinet est partiellement ouvert.
Je pense avoir authentifier l'origine du bruit qui viendrait d'une vanne d'alimentation d'eau du ballon ECS. Qu'en pensez vous? Est-ce fréquent?

2

Re : Bruit tuyauterie en utilisant le robinet eau chaude

bienvenu sur ce forum

qu'est ce que c'est comme type de vanne? un robinet à clapet ou une vanne à boisseau sphérique, et quel type de bruit?

JR

3

Re : Bruit tuyauterie en utilisant le robinet eau chaude

En fait quand je parle de vanne d'alimentation, il s'agit du réducteur de pression et du groupe de sécurité du ballon d'eau chaude.
Pour le bruit, il s'agit plutôt d'un sifflement/grondement plus ou moins aigu selon le débit d'eau.

Sujets pièces jointes

IMG_0729.jpg, 45.32 kb, 240 x 320
IMG_0729.jpg 45.32 kb, 385 téléchargements depuis. 15-02-2016 

4

Re : Bruit tuyauterie en utilisant le robinet eau chaude

Je pense que c'est le réducteur de pression qui est en cause.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

5

Re : Bruit tuyauterie en utilisant le robinet eau chaude

C'est ce que pense également, je vais le changer.
Je te remercie