Sujet : questions générales sur mon installation chauffage

Bonjour à tous,

Je possède depuis quelques années une chaudiere gaz elm leblanc (acléis NGLM23-2H) à production d’eau chaude instantannée.
L’installation comporte : 4 radiateurs en fonte(2 dans salon, 1 couloir, 1 chambre), 1 radiateur classique (chambre haut), 1 sèche serviette (SDB), le tout dans un appartement de 80m².
Plusieurs problèmes :
1)    La douche : on doit jouer avec le robinet de température pour éviter le brulant/froid pendant toute la douche. Le mitigeur thermostatique (Hansgrohe) ne suffit pas à réguler la température. J’ai lu qu’il ne fallait pas de thermostatique avec chaudière instantanée..
Mais peut être est ce dû a un problème de circulation d’eau : 2 tuyaux en provenance de la chaudière vers la sdb sont coudés/pliés  (diamètre réduit).
2)    Le radiateur classique est à l’étage et malgré une purge il chauffe assez peu : la chambre est un vrai frigo !
3)    Aucune maitrise du chauffage par pièce : des robinet thermostatiques sont installés sur 3 des 4 radiateurs en fonte mais cela semble tourner dans le vide. Le dernier radiateur en fonte (dans une chambre) possède lui un bouchon, tout comme le sèche serviette.
N’y a-t-il pas une possibilité de réguler ces radiateurs avec des robinets thermostatiques pour chacun ?

Dois je changer de chaudière ? Dois je faire réaliser les travaux concernant les tuyaux coudés ? Que faire pour la régulation de la température par pièce ?
Intérêt d’installer un thermostat d’ambiance connecté type netatmo ou nest ?

Je vous remercie déjà d'avoir tout lu, et encore plus d'y répondre avec attention smile

2

Re : questions générales sur mon installation chauffage

bonjour

un robinet thermostatique avec une chaudière à production ecs instantanée, ce n'est pas recommandé, mais suivant le modèle de chaudière, il y a des fois où ça fonctionne, là visiblement ce n'est pas le cas.
est ce que ça vient des tubes pliés, c'est possible si le débit d'eau est réduit, vérifiez en ouvrant séparément eau froide et eau chaude pour voir si le débit est inférieur à celui d'un autre robinet.
postez des photos des robinets thermostatiques, c'est possible d'en poser partout s'il y a une soupape à pression différentielle d'installée, sinon il faut laisser un radiateur avec un robinet manuel toujours ouvert.
s'il y a des radiateurs qui chauffent mal,vérifier que le té de réglage est bien ouvert à fond et brider un peu ceux des radiateurs qui chauffent bien.

JR