Sujet : problème à la chaîne sur luna chappee 1.24FF
bonjour
j'ai une luna 1.24ff chappee de 2002
il y a 3 ans j'ai changé l'extracteur d'air 350€ posé, il y a 2 ans j'ai changé la carte mère 450€ posée
cette année rebelote l'extracteur je décide de démonter moi-même pour voir
l'axe est foiré au niveau du palier supérieur qui se desserti avec le temps
j'ai donc acheté et changé moi-même 250€
ça a fonctionné 15 jours et là j'ai à nouveau le symbole ventilateur qui s'allume
j'ai remarqué qu'en devisant le capot il y avait appel d'air et du coup ça se relancé, et quand j'appuyais sur le capot pour le rendre hermétique, la chaudière se coupait comme étouffée
j'ai donc démonté le capot et le 1er tuyau du pressostat qui est sur le conduit d'extraction était cassé au niveau de sa sortie, j'ai mis de la pâte joint loctite pour recollé le tube bakélite pété
voilà le soucis
thermostat d'intérieur allumé, la chaudière fonctionne quand je fais RESET
quand je coupe le thermostat dans le salon, la chaudière se coupe OK
quand je remonte le thermostat d'ambiance à 25°C comme pour la déclencher, la chaudière ne s'allume pas, les voyants de température sont toujours là mais pas de flamme donc pas de voyant jaune
merci de votre attention, car je commence à en avoir marre et le porte monnaie aussi je pense que si ça continue je ne me chaufferais plus qu'au bois