1 Dernière modification par Jerem (02-10-2015 16:49:03)

Sujet : Mon ballon fait disjoncter, mais pas dans tout les cas..

Bonjour,

J'ai bien lu de post de la FAQ : https://plombiers-reunis.com/viewtopic. … 2144#p2144
où il est dit que "dans 99% des cas c'est la résistance" qui est en cause

je pense -peut être- être dans le 1% restant, explication :

une petite heure après 2 douches successives, le courant part.. après une petite enquête il s’avère que c'est le chauffe eau le coupable !

Mais une énigme (enfin pour moi en tout cas..) survient : si je change la position du bouton rouge comme sur l'image en pièce jointe, dans certains cas ça disjoncte et dans d'autre non. Étrange non ? Le problème peut venir de la résistance dans mon cas ? (vue que ça ne disjoncte pas tout le temps)

Quelqu'un aurait il un début d'explication ? par avance, merci

précision : chauffe eau 150l Ariston 2500w IP25D, aucun système de branchement heure creuse/pleine. Resté a l’arrêt depuis hier 19h, remis en route (bouton rouge un peu tourné) depuis 12h30

Bonne fin de journée!

Sujets pièces jointes

test.jpg, 300.55 kb, 1198 x 600
test.jpg 300.55 kb, 467 téléchargements depuis. 02-10-2015 

2

Re : Mon ballon fait disjoncter, mais pas dans tout les cas..

A mon avis c'est une demande trop importante en courant electrique.
Surcharge pour le disjoncteur.

Éteignez d'autres appareils gourmands pour voir s'il continue a disjoncter.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

3

Re : Mon ballon fait disjoncter, mais pas dans tout les cas..

Merci. Bien vue, mais non, si je coupe tout au tableau électrique sauf le cumulus et que je remet le bouton rouge à ça position initiale, ça disjoncte.

4

Re : Mon ballon fait disjoncter, mais pas dans tout les cas..

Bonjour.

Alors dans ce cas c'est certainement le thermostat,  en plus je vois que c'est une thermostat qui agit sur les deux pôles.
Lorsque vous actionnez la molette de reglage, cela comprime un ressort c'est peut être a ce niveau que les deux pôles se touchent

5

Re : Mon ballon fait disjoncter, mais pas dans tout les cas..

Bonsoir, merci pour la réponse.

Et d'après vous est-ce que le thermostat est réparable ? (enfin je veux dire : ça se démonte ?)

Existe-t-il un moyen sûr de tester un thermostat ?

Ma compagne a fait intervenir un professionnel en mon absence, résultat : la résistance est morte ("il y a une connexion entre la terre et la résistance" dixit ces dires), les devis pour changer la résistance ou le chauffe-eau arrivent en début de semaine yikes

6 Dernière modification par X-Niel (02-10-2015 21:54:37)

Re : Mon ballon fait disjoncter, mais pas dans tout les cas..

Pour démonter le thermostat  il suffit de couper le courant puis tirer le thermostat jusqu’à le déficher.
Il est juste tenu par deux cosses qui sont enfichés dans les paillettes de la resistance.

Si vous êtes bricoleur vous pouvez testez la resistance directement sans utiliser le thermostat, je suis persuadé que la resistance n'est pas en cause, mais je me trompe peut être.

Il ne se répare pas mais il se change, si vous étiez a proximité je vous en donnerais un.

https://plombiers-reunis.com/topic1950- … rique.html

Voici un lien avec le prix de votre resistance 42€
Sans oublier le joint 10€
Bien sur il faut que le plombier fasse tourner sa boite.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

7

Re : Mon ballon fait disjoncter, mais pas dans tout les cas..

bonjour

si comme dit le plombier la résistance est à la terre, ça doit faire déclencher le différentiel au compteur,est ce que vous r'enclenchez aussi le différentiel au compteur en plus du disjoncteur? si c'est pas le cas, la résistance n'est pas à la terre et en plus ça attendrait pas que ça chauffe.
moi je pencherais pour le thermostat qui déconne.

JR