1 Dernière modification par Emile (20-09-2015 08:53:40)

Sujet : Eau tiède sur chauffe-bain ELM Leblanc LM26 PV

Bonjour à tous, cela fait un moment que je n'étais pas venu ici.

Un client a un chauffe-bain modèle LM26PV n°92284997 (8.7kw/20.9kw) qui chauffe de moins en moins bien.

On en est arrivé à recommander un détartrage du corps de chauffe. La valve à eau détecte le débit variable et est réactive. Le débit est très bon aux robinets (voir un peu trop...). Il ne se plaint pas qu'il n'ai jamais marché, mais que l'eau soit de plus en plus tiède. C'est vrai qu'elle est à peine tiède.

La veilleuse est pas mal.

Je décalaminerai les pièces et ferrai l'entretien dans la foulée, car il n'avait jamais été fait en 9 ans.

Je cherche la notice de cet appareil mais sans parvenir à la trouver.

Je ne suis pas sûr d'avoir pensé aux problèmes possibles pour un manque de chauffe et souhaitais l'avis des connaisseurs.

Merci d'avance.

Je repasse sur le forum dès que j'en aurai le temps...Sa nouvelle mise en forme est super. Beau boulot !
A bientôt,

Emile

2

Re : Eau tiède sur chauffe-bain ELM Leblanc LM26 PV

bonjour Emile

Si l'eau est tiède c'est que le débit d'eau  est trop fort par rapport au débit de gaz, la flamme est trop faible, voir la valve qui règle le gaz en fonction du débit d'eau .

JR

3 Dernière modification par Emile (22-09-2015 20:45:50)

Re : Eau tiède sur chauffe-bain ELM Leblanc LM26 PV

Bonsoir et merci beaucoup pour ta réponse.

Oui ça parait évident dit comme ça. Je vais tenter. Je ne sais pas si le débit n'est pas déjà au max. Je connais surtout des chauffe-bain sous-dimensionnés mais le client a l'air de dire que ça fonctionnait avant.
J'ai réussi à le dissuader de le détartrer à l'acide et de tenter un entretien et un réglage, ou le vinaigre.

Merci pour l'aiguillage. Commençons par le commencement smile
Bonne soirée.