1

Sujet : Bruit vibration tuyau cuivre arrivée d'eau

Bonjour

Depuis quelque temps j'ai un bruit de vibration qui provient du tuyau en cuivre situé sur le dessus de mon ballon.

Uniquement quand on ouvre le robinet eau chaude de la douche et de la baignoire et ce pendant quelques secondes.

C'est un ballon de 300L  sur pied .

De quoi cela peut-il venir ?

Eau trop chaude ? groupe de sécurité défectueux ?

Mais surtout est-ce dangereux ?

Merci d'avance pour votre aide.

2

Re : Bruit vibration tuyau cuivre arrivée d'eau

bonjour

c'est pas facile de répondre, il faudrait trouver le dénominateur commun à la baignoire et la douche qui fait que eux seuls provoquent les vibrations.
est-ce lié au débit, à leur position sur le circuit d'eau, au diamètre des tubes de raccordement.
faites des essais en ouvrant de façons différentes les appareils, brusquement, doucement, très peu ou à fond, pour voir les réactions.

JR

3

Re : Bruit vibration tuyau cuivre arrivée d'eau

Merci je vous dirai cela.

Mais quels sont les risques à laisser cette situation perdurer ?

4

Re : Bruit vibration tuyau cuivre arrivée d'eau

J'ai réalisée des tests et cela se produit en fait sur chaque robinet de la maison quand on ouvre brusquement .

5

Re : Bruit vibration tuyau cuivre arrivée d'eau

bonjour

quand le ballon chauffe il fait monter la pression dans le réseau d'eau chaude, arrivé au dessus de 7 bars la soupape du groupe de sécurité doit s'ouvrir pour décharger le surplus de pression et maintient la pression autour des 7 bars.

quand on ouvre un robinet d'eau chaude brusquement après une période de chaude, cette surpression se décharge en quelques secondes et ensuite se stabilise, ça doit être à ce moment là que se produisent les vibrations.

1-vérifiez le bon fonctionnement du groupe de sécurité ( voir s'il décharge bien à la chauffe)
2- possibilité que le tube de sortie d'eau chaude soit entartré, donc le diamètre serait réduit, ce qui provoquerait les vibrations au passage de l'eau à la période de forte pression

JR