Sujet : Perte de débit pour l'ECS

Bonjour,

Depuis l'arrivée dans mon logement il y a 2 ans j'ai constaté que le débit d'eau au 1er étage était très faible. Après de nombreuses investigations pour en trouver l'origine je viens vous demander de l'aide.

Points d'eau du logement :

  • - RdC : WC
    - RdC : Mitigeur Evier
    - RdC : Robinet d'alimentation lave vaisselle (monté sur un "T" par de robinet autoperceur)
    - RdC : Robinet "d'arrosage"
    - RdC : Alimentation chaudière
    - 1er Etage : Robinet d'alimentation lave-linge (monté sur un "T" par de robinet autoperceur)
    - 1er Etage : Alimentation salle de bain baignoire + douche
    - 1er Etage : Alimentation salle de bain robinet lavabo

Matériel :

  • - Chaudière ELM Leblanc Amélia GLM23-2H (année de mise en service inconnue)
    Chaudières murales gaz, Tirage naturel, V.M.C. et étanche à ventouse
    Débit de sortie d'ECS maxi 8l/mn
    - Robinetterie Bain douche : Mitigeur thermostatique bain et douche mono trou

Problème constaté :

  • - Peu de débit d'ECS dans la salle de bain situé au 1er étage
    - Déclenchement aléatoire de la chaudière lors de la demande d'ECS au 1er étage


Essais réalisés - Travaux effectués :

  • - Prise des débits avec un débitmètre numérique en sortie de tuyauterie (en retirant toute la robinetterie qui ne fausse donc pas les données) Voir fichier joint
    - Prise des pressions (pression constante au RdC 2.5bars et petite perte au 1er étage 2.2bars)
    - Suite à son obstruction totale (après avoir tapé sur le tuyau) : remplacement de la partie visible de la canalisation d'ECS alimentant le 1er étage....pose d'un tuyau multicouche diamètre 16 (bon ok j'aurais dû mettre plus gros mais voila le vendeur de mon magasin brico m'a mal conseillé)
    L'autre partie, sur laquelle je me suis raccordé, est une longueur de 5 mètres passant dans un vide sanitaire non accessible
    - Détartrage l'année dernière du corps de chauffe par une entreprise

Mes questions :

  • - D'ou pourrait provenir ma perte de débit au 1er étage, que puis-je faire ?
    - La pression vous semble t elle suffisante

Fichier joint
Plancanalisation.JPG


Merci de votre aide et d'avoir pris le temps de lire mon roman smile

2

Re : Perte de débit pour l'ECS

vous avez manifestement un manque de pression, l'idéal c'est 3.5b
c'est normale le delta entre le rez de chaussée et l'étage, il y a 2.5m de plus en hauteur, ce qui fait 0.25b = les pertes de charges = 0.3b.
la pression faible handicap au passage du corps de chauffe de la chaudière,c'est le  résultat d'un si petit débit en sortie, qui devrait, il me semble de 12l/mn

JR

3 Dernière modification par geo909 (15-04-2015 19:28:01)

Re : Perte de débit pour l'ECS

Bonjour et merci pour votre réponse.

J'ai déjà exploité la piste de la pression mais difficile de demander l'augmentation de la pression sachant que, d'après ce que j'ai lu, la législation n'est pas très restrictive : 0,3 bars en tout point de mise à disposition soit une pression au robinet en moyenne de 2 à 3 bars. (Voir site http://www.anil.org/analyses-et-comment … mentation/)....je vais quand même me renseigner à la mairie.

Reste la pose d'un surpresseur mais là je sais pas trop comment faire et quoi choisir comme matériel :-

4

Re : Perte de débit pour l'ECS

Bonjour.

Votre chaudière est trop entartré, ce qui réduis énormément le débit.

D'autre par.
La pression de 2,5 bars est la pression nominale de service.

Les pressions aux robinets d'eau froide sont corrects.
Un détartrage du corps de chauffe de la chaudière s'impose, mais vous serez toujours limité a 8l/m max car c'est la puissance maximale de la chaudière.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

5

Re : Perte de débit pour l'ECS

Merci de ta réponse niel,

Donc la pression te semble correcte c'est bien ca ?

Je vais faire détartrer la chaudière...il est sûr que j'ai une perte à ce niveau là.

Par contre j'ai quand même une perte entre la sortie ECS de la chaudière et l'arrivée au 1er étage (de 5,6 à 4 l/mn)...un problème de tuyauterie entartré, Problème de diamètre ou quand même une pression insuffisante ?

Bonne soirée wink

6

Re : Perte de débit pour l'ECS

geo909 a écrit:

Par contre j'ai quand même une perte entre la sortie ECS de la chaudière et l'arrivée au 1er étage (de 5,6 à 4 l/mn)...un problème de tuyauterie entartré, Problème de diamètre ou quand même une pression insuffisante ?

Bonne soirée wink

La perte de charge a l’étage est normale, le débit est réduit au niveau de la chaudière, si vous prolongez la ligne d'eau chaude au deuxième étage vous aurez seulement 3,5 litres minutes voir moins.

Cette perte est toujours plus importante a l'étage supérieur parce qu'il faut de la force pour faire monter l'eau, plus le tuyau est de section importante et plus la perte de charge est importante.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

7

Re : Perte de débit pour l'ECS

Bonjour,

J'ai rendez vous lundi pour l'entretien et le détartrage du corps de chauffe de ma chaudière.

En parallèle je recherche des solutions dans le cas ou le détartrage serait infructueux soit :

  • - Changer la chaudière : j'ai un devis à 2200€ pose comprise pour une nouvelle chaudière VAILLANT VUW FR 252/3-3 (25KW débit de sortie 12l/mn)
    - Ajouter un chauffe-eau electrique 200L à 335€ (prix bricodepot hors accessoires de raccordement) pour lequel j'effectuerais la pose moi même

J'aimerais votre avis personnel d'expert...Changer la chaudière ou ajouter un chauffe-eau ???

8

Re : Perte de débit pour l'ECS

Bonsoir,

J'ai craqué, j'ai installé un ballon d'eau chaude comme ca plus de problème de débit

La chaudière ne me servira donc plus que pour le chauffage. Je compte mettre une vanne sur l'arrivée d'eau froide de la chaudière (je pourrais ainsi quand même faire l'appoint d'eau dans le circuit de chauffage si besoin) et "bouchonner" la sortie ESC de la chaudière cela vous semble t il cohérent comme démarche pour condamner la partie ECS de ma chaudière tout en gardant la partie chauffage active ?.

Merci

9

Re : Perte de débit pour l'ECS

Bonjour

à votre place je garderais la chaudière en dépannage, il suffit de fermer l'arrivée d'eau froide en dessous.

JR

10

Re : Perte de débit pour l'ECS

Bonjour,

Ok donc je ferme juste l'arrivée d'eau de la chaudière et c'est bon...L'eau chaude provenant de mon chauffe eau va remplir le corps de chauffe de ma chaudière par la sortie eau chaude de la chaudière c'est pas génant ca ?

Voici le plan de mes canalisations et équipement modifié...ca vous semble correcte ?

Chauffeeau.JPG

Merci encore wink