Sujet : Problème groupe de sécurité ballon d'eau chaude

Bonjour,

Je viens vers vous, car j'ai un problème avec mon ballon d'eau chaude et plus particulièrement le groupe de sécurité. Pour tout raconter, j'ai acheté dernièrement un petit appartement, dans lequel le ballon d'eau était en écoulement quasi permanent (goutte à goutte soutenu au niveau du siphon du groupe de sécurité). L'appartement ayant 5 ans, et je pense que l'ancien propriétaire n'a jamais actionné la soupape de sécurité du GS, j'ai décidé de changer le groupe de sécurité. Pas de souci, 20 euros plus loin, écoulement réglé. J'ai fait cette opération il y a environ 1 mois et 1/2. Bien entendu, le groupe de sécurité remplacé était complètement pris dans le calcaire (j'habite dans une région très calcaire).

Il y a 15 jours, j'ai noté qu'un écoulement était revenu et j'ai donc actionné la soupape de sécurité, me disant qu'un morceau de calcaire bloquait la soupape. Et là je me suis dit, pourquoi ne pas faire la vidange complète du ballon ? J'ai donc fermé l'arrivée d'eau froide (tourné le robinet du GS en position perpendiculaire par rapport au tuyau d'eau froide), j'ai ouvert deiux robinets d'eau chaude chez moi et enfin j'ai actionné la molette de la soupape de sécurité. 15 minutes plus tard, le ballon était vide.

A mon avis grosse erreur de ma part, car du calcaire a du redescendre. Depuis quelques jours, l'écoulement est quasi continu au niveau du siphon du groupe de sécurité. Et le pire, c'est qu'en fermant l'arrivée d'eau froide sur le GS, en ouvrant deux robinets d'eau chaude, et en actionnant la molette de la soupape, aucun écoulement ne se produit dans le siphon, rien ne sort des robinets d'eau chaude ! A n'y rien comprendre ! Bien entendu, en réouvrant l'arrivée d'eau froide sur le GS, les robinets se remettent à fonctionner et le siphon du GS écoule de l'eau si je ne referme pas la molette.

Si vous avez des conseils à me donner...

J'imagine que je vais devoir démonter le groupe de sécurité, mais j'aurais aimé d'abord vidanger le ballon avant de le faire !

D'avance merci pour votre aide.

2

Re : Problème groupe de sécurité ballon d'eau chaude

Bonjour
a chaque fois qu'on se sert de la soupape de sécurité d'un groupe  d'un ballon d'eau chaude, on risque ce qui vient de se produire, la solution qui vous reste est de vidangé totalement à nouveau par la soupape en faisant appel d'air avec un robinet d'eau chaude ( on peut pas vidanger par un robinet d'eau chaude, dans le ballon le piquage d'eau chaude est en haut du ballon)
soit vous enlevez tout le calcaire en démontant le fond du ballon, si vous vous en sentez pas capable, alors nettoyer bien le groupe qui est encore tout neuf, vous achetez un té, 2 mamelons,un flexible et un vase d'expansion sanitaire.
vous posez le vase d'expansion entre le groupe et le ballon et ainsi vous n'aurez plus de problème d'écoulement.

sur ce site il y a un post sur la manière de poser un vase d'expansion

JR

Re : Problème groupe de sécurité ballon d'eau chaude

RUAJOSE a écrit:

Bonjour
a chaque fois qu'on se sert de la soupape de sécurité d'un groupe  d'un ballon d'eau chaude, on risque ce qui vient de se produire, la solution qui vous reste est de vidangé totalement à nouveau par la soupape en faisant appel d'air avec un robinet d'eau chaude ( on peut pas vidanger par un robinet d'eau chaude, dans le ballon le piquage d'eau chaude est en haut du ballon)
soit vous enlevez tout le calcaire en démontant le fond du ballon, si vous vous en sentez pas capable, alors nettoyer bien le groupe qui est encore tout neuf, vous achetez un té, 2 mamelons,un flexible et un vase d'expansion sanitaire.
vous posez le vase d'expansion entre le groupe et le ballon et ainsi vous n'aurez plus de problème d'écoulement.

sur ce site il y a un post sur la manière de poser un vase d'expansion

Bonjour,

Je vous remercie infiniment pour votre message.

Quand vous dites: "on risque ce qui vient de se produire", qu'entendez-vous par là ?

J'en déduis qu'il y a 15 jours je pouvais faire la vidange de mon ballon d'eau chaude par le siphon du GS, et que maintenant je ne peux plus le faire, parce que le calcaire obstrue complètement le bas de mon ballon d'eau chaude ?

En d'autres termes, aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de faire la vidange de mon ballon d'eau chaude.

Re : Problème groupe de sécurité ballon d'eau chaude

Pour être sûr de bien me faire comprendre, tous robinets fermés dans l'appartement, je ferme simplement l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité (perpendiculaire par rapport au tuyau d'eau froide), l'eau coule pendant 1 secondes ou deux par le siphon du GS et puis plus rien. Et cela ne change rien que j'aille ouvrir un ou plusieurs robinets d'eau chaude (évier, douche, lavabo).

5

Re : Problème groupe de sécurité ballon d'eau chaude

bonjour

si quand l'eau est ouverte l'eau chaude coule bien, c'est que l'entrée d'eau froide n'est pas pleine de calcaire, à moins que la pression repousse le calcaire et qu'il revienne en mode vidange.

'est ça ou bien le groupe qui est bouché au niveau de la soupape, il faut prévoir de démonter le groupe avec le ballon en charge.

-fermer l'eau générale
-décompresser par l'eau chaude et le groupe
-refermer tous les robinets d'eau chaude pour éviter les prises de'air
-prévoir un tuyau souple pour emboîter sur le tube d'eau froide du ballon une fois le groupe démonté pour évacuer l'eau
-démonter le groupe
-emboîter le tuyau souple pour vidanger vers les wc par exemple
-ouvrir les robinets d'eau chaude pour créer une prise d'air
-si ça coule pas, déboîter le tuyau souple et tringler avec une tige à l'intérieur du tube d'entrée d'eau froide et emboîter le tuyau souple dès que ça coule

JR