Sujet : Bruit dans l'installation de chauffage central

Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses,
J'ai une maison individuelle avec une chaudière FIOUL BROTJE de 1989 (chauffage +ECS).
L'installation est composé d'un circulateur basique qui se déclenche et s'arrête avec un simple thermostat 2 fils se trouvant dans la maison, d'une vanne mélangeuse manuelle en position 50/50 et de 13 radiateurs FONTE.
Depuis l'an dernier, de façon très aléatoire et à raison d'environ 1 fois par semaine, il y a un bruit qui résonne dans toute l'installation , bruit qui ressemble au remplissage d'un réservoir de chasse d'eau en bien plus fort lorsque le circulateur se déclenche.
Ce bruit dure environ 5 à 10 secondes avant de disparaître complètement.

Tous les radiateurs ont été correctement purgés.
En dehors de ceci, aucun bruit de circulation d'eau ou de bulles d'air dans le circuit.

Auriez vous une idée ?

Passez de bonnes fêtes de fin d'année

2

Re : Bruit dans l'installation de chauffage central

bonjour.

est ce qu'il y a des variations de pression dans le circuit?

JR

Re : Bruit dans l'installation de chauffage central

Bonjour,
Non, aucune variation de pression dans l'installation si ce n'est les 0.2 bars de fluctuation suivant la température d'eau dans l'installation suivant les moments de la journée.

4

Re : Bruit dans l'installation de chauffage central

bonjour

je vois pas ce que ça peu être, si la chaudière était embouée et montait en eau surchauffé ce phénomène peu faire du bruit en sortant du corps de chauffe, ça aurait pu venir de là.

JR

5

Re : Bruit dans l'installation de chauffage central

Bonjour,
Y a t-il un moyen de savoir si la chaudière a trop de boue dans le corps de chauffe ?

Merci

6

Re : Bruit dans l'installation de chauffage central

il y a pas de règles particulières, suivant les chaudières les symptômes sont différents, certaines font des bruits d'ébullition avec des accoues,  le brûleur peut aussi être trop puissant ou mal réglé par rapport au débit d'eau dans le corps de chauffe, est ce que ce bruit vient après une période de chauffe du brûleur?

si la pompe n'est pas à fond essayez en augmentant la vitesse

pour un désembouage voici un lien ( j'ai pas d'action chez eux!)http://www.geb.fr/fr/fiche.php?n=1.2.13.41.57

de toute façon au bout de 25 ans un désembouage ne fait pas de mal

JR

7

Re : Bruit dans l'installation de chauffage central

J'avais un brûleur ELCO jusqu'à l'an dernier mais ce dernier a pris la foudre.
J'ai à présent un WEISHAUPT quasi neuf.
Ce bruit était déjà présent avec l'ancien brûleur, ni plus ni moins que maintenant.
Le circulateur est un GUINARD à 2 vitesses et il est déjà sur la plus grande.
L'eau recueillie après avoir purgé les radiateurs est très légèrement jaunâtre mais bien translucide.
L'installation a été vidée complètement en 2010 et l'eau était sale mais sans plus.
J'avais démonté tous les radiateurs à la même époque et je les avais rincé.
Un peu d'eau noire était sortie mais sans plus.
Mon chauffagiste pensait à une mauvaise purge avec de l'air qui se baladerait dans l'installation et passerait de temps en temps dans le circulateur provoquant une cavitation.
Seulement, aucun bruit d'air qui se balade......
Ce qui est curieux, c'est que le bruit commence uniquement au démarrage du circulateur, pas quand il est déjà en route et s'arrête malgré que le circulateur continue à tourner normalement.

En tout cas, Mille fois merci pour le temps que vous prenez pour répondre.

Passez de bonnes fêtes de fin d'année.

8

Re : Bruit dans l'installation de chauffage central

bonjour.

Y a-t-il un clapet anti-thermosiphon au dessus ou dessous du circulateur? postez une photo éventuellement

JR

9

Re : Bruit dans l'installation de chauffage central

Bonjour,
Il y a quelque chose qui y ressemble d'après les images que je vois sur le Net mais après le circulateur.
Je fais une photo dès retour à la maison.