Re : Principe du vase à expansion avec 2 réservoirs

Bonjour Vforce,

D'accord je n'avais pas pensé à la portée acier et laiton qui ne sont pas forcément usinées de la même façon.
Tant pis je vais attendre , si le problème se pose je saurais quoi faire.
Pour les joints ce sont des joints caoutchouc .

J'hésite pour la pression du réseau , je crois qu'elle à toujours été réglée sur 0.8 bar , mais bon c'était peut être une erreur ,
Connaissant la hauteur de la maison.

Plusieurs avis serais intéressants , vous ne croyez pas ?

Avis aux lecteurs !!!

Cordialement Pascal.

42

Re : Principe du vase à expansion avec 2 réservoirs

je suis ok avec Vforce

JR

43 Dernière modification par Vforce (19-12-2014 14:15:03)

Re : Principe du vase à expansion avec 2 réservoirs

Salut

Dans l'absolu 1 bar permet de montée l'eau à 10m, mais dans le réel entre les légères pertes d'eau (purgeurs auto, etc) et les sécurités chaudières entres 0,3 0,5 ou 0,8 bar.
Entre 1,2 bar et 1,8 bar pour pas être emmerdé.

Ensuite le vase c'est entre 0,3 et 0,5 de moins dans le réel.
Dans l'absolu Pvase = Préseau, mais là, la membrane sera collé sur le haut du vase et risque de se déchirer à la montée en pression.

Voilà

44 Dernière modification par Pascal_76 (19-12-2014 17:17:03)

Re : Principe du vase à expansion avec 2 réservoirs

Bonjour ,

Je suis donc le conseil de Vforce et la confirmation de JR.

Et je prends l'option de 1.5 bar dans le réseau et 1 bar dans le vase.
Je voulais aussi préciser que la soupape de sécurité à force commence à fatiguer et je ne voudrais pas trop la solliciter .

Maintenant j'ai une question ,
Est ce que je peux baisser la pression du vase ,
sans de nouveaux fermer les vannes de chauffage et vidanger la chaudière pour descendre la pression du manomètre ?

Pascal.

45 Dernière modification par Vforce (19-12-2014 17:49:13)

Re : Principe du vase à expansion avec 2 réservoirs

Te prends pas la tête laisse comme ca. Tu risques rien
La membrane perds le gaz avec le temps.
Il faut juste que la Pvase soit inférieure à Préseau.

Et jamais tu peux vider du gaz sans tout vidanger.

Re : Principe du vase à expansion avec 2 réservoirs

Bonsoir,

Désolé VForce , mais là je me perd un peu dans les pressions.
Actuellement 0.8 bar dans le réseau et 1.3 dans le vase.
Si je reprends votre formule : Pvase=Préseau ( avec les variations)

Le vase doit avoir moins de pression que le réseau ?

Si je monte le réseau à 1.2 bar sans toucher au vase , ça devrais être bon
Le principale c'est que je n'excède pas 1.8 bar au moment du chauffage , pour ne pas trop solliciter la soupape de sécurité .

Pascal

47

Re : Principe du vase à expansion avec 2 réservoirs

Pascal
c'est ce que j'avais expliqué  sur les posts précédents, il faut 1.5b de pression en bas du réseau pour 1.2 ou 1.3 dans le vase

-si la pression du vase est de 1.2 et celle du ré seau à 0.8 déjà les radiateurs du haut ne pourront pas chauffer, et il faut que la pression du réseau lors de la chauffe monte à une pression supérieure  celle du vase pour pouvoir rentrer dedans
ça explique dans votre cas cette variation trop importante de pression entre 0.8 à froid et 1.4 a chaud
-il faut donc que le vase soit à une pression légèrement (mais pas trop) inférieur à celle du réseau à froid pour que l'eau y rentre à peine et qu'il y reste de la place pour recevoir l’excédent lors de la monté en température ( la variation de pression sera très faible)

-si la pression du vase est trop faible à froid par rapport à celle du réseau à froid , alors il va y rentrer trop d'eau  et il n'y aura plus assez de place pour recevoir l’excédent lors de monté en température.

c'est good?

JR

Re : Principe du vase à expansion avec 2 réservoirs

Bonsoir JR,

Oui ,j'ajoute de l'eau jusqu'à 1.5 bar et puis c'est tout .

Bonne soirée

Pascal.

Re : Principe du vase à expansion avec 2 réservoirs

Incroyable à peine 0.150 bar de différence entre , à froid et à chaud (60°)
Par rapport à avant 0.600 bar.

Mais quand même il faudra m'expliquer ( pas ce soir ) pourquoi le fait d'ajouter de l'eau dans le vase via la chaudière , ça réagit si peu à chaud

Sans faire d'éloge je ne regrette pas d'être inscrit .
Me voilà avec une chaudière remise à neuf ( vase ,vanne à eau ou V3V et pression opérationnel , peut être la soupape à voir )

Bonne soirée voir bon week end à tous

pascal