Sujet : pas d'eau chaude sur idra sv24

bonjour

j'ai une chaudière gaz à ventouse Francobelge idra sv24 (10 ans)
lors de la sollicitation d'ecs le bruleur se déclenche mais l'eau reste froide
j'ai essayé en mode été c'est idem
j'ai remplacé la membrane, l'électrode le corps de chauffe il y a à peine 12 mois
j'ai 1.5/1.6 bars et 50° de température
le problème est présent à tous les mitigeurs aussi bien à l'étage qu'au rdc
le débit est bon
petite précision il faut que le débit au mitigeur soit assez fort pour que le bruleur se déclenche
question chauffage ras, tous les radiateurs chauffent
merci

2

Re : pas d'eau chaude sur idra sv24

Bonjour,

le problème est récent ?

Il est arrivé d'un coup ?

pas du tout d'eau chaude à l'écoulement des robinets,  même un peu tiède ?

La chaudière fait-elle un bruit (normal ou nouveau) lorsque vous sollicitez de l'eau chaude alors que le chauffage fonctionne ? C'est plus pratique à vérifier si un robinet d'eau chaude est à proximité de la chaudière, bien sûr...

Vous devriez entendre la vanne trois voies se mettre en action.

Un petit test :

Positionner la chaudière en mode été. attendre que les radiateurs refroidissent un peu.
Mettre la main sur la conduite de départ chauffage vers les radiateurs, sous la chaudière (ou juste à côté si c'est plus pratique.) et constater s'il est froid ou tiède.

Puis tirer de l'eau chaude sur un mitigeur à pleine ouverture.

Aller à nouveau poser la main sur le tuyau départ de chauffage et constater s'il est nettement plus chaud que la première fois, alors qu'on est en mode été.

La pression et la température semblent tout à fait correctes.

Re : pas d'eau chaude sur idra sv24

bonjour

oui 1 semaine, c'est arrivé du jour au lendemain
en ce qui concerne la température l'eau est froide, devient tiède au bout d'un certain temps, redevient froide mais jamais chaude
le bruit de la chaudière n'a pas changé hormis qu'avant lorsque quelqu'un sollicitait de l'eau à l'étage
j'entendais comme un bruit de puisage (bruit disparu depuis l'apparition de ce problème
lorsque je tire de l'eau chaude j'ai le bruit du micro switch et ensuite le bruleur qui se déclenche

pour le test j'hésite à le faire, je ne suis pas certain que le chauffage redémarre
merci

4

Re : pas d'eau chaude sur idra sv24

bonjour

Avez-vous un mitigeur thermostatique sur votre installation?
si le brûleur se déclenche l'eau chaude va bien quelque part,ça ressemble à un retour d'eau froide dans le circuit d'eau chaude, la proportion d'eau chaude est si faible ( débit minimum pour déclencher le brûleur)à la sortie du mitigeur qu'on a une impression d'eau froide

JR

JR

Re : pas d'eau chaude sur idra sv24

bonsoir
merci
non je n'ai pas de mitigeur thermostatique
par contre j'ai démonté le levier qui fait pression sur la vanne 3 voies car j'ai 2 à 3 mm de jeu
quand je demande l'ecs et que j'appuie sur la tige de la vanne 3 voies et le micro switch, j'ai de l'eau chaude
est ce qu'il serait possible que ce soit ce jeu de 2 mm empêcherait la tige de s 'enfoncer à fond et donc de ne pas avoir d'ecs ?
merci

6

Re : pas d'eau chaude sur idra sv24

Je ne connais pas cette chaudière, mais il semble que ce soit un probleme de vanne d'inversion.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : pas d'eau chaude sur idra sv24

bonjour,

tu prend une allumette et du scotch, tu scotch un bout d'allumette sur le micro switch, tire de l'eau et cela devrais marcher le temps de faire changer la membrane sanitaire. je les fais sur une chappee un dimanche le temps de recevoir la pièce

cordialement

Faites appel à un professionnel si vous doutez de vous, ou si l'astuce ne correspond pas à votre problème.

Re : pas d'eau chaude sur idra sv24

bonjour
ok mais c'est la membrane à changer ou c'est un problème au niveau de la vanne 3 voies
merci

9 Dernière modification par Emile (29-11-2014 18:27:41)

Re : pas d'eau chaude sur idra sv24

Bonjour Laurent, pour le savoir il faut procéder à des tests.

Si la vanne 3 voies est bloquée en position chauffage ou ne peut basculer entièrement, vous aurez de l'eau chaude dans votre réseau de chauffage lorsque vous solliciterez le chauffage de l'eau par puisage à un robinet positionné sur eau chaude.

L'eau sera chauffée car le tirage d'eau sera détectée,  mais elle ne pourra pas passer vers la conduite eau chaude car la vanne aiguille l'eau vers le chauffage. Le test que j'ai proposé permet de vérifier cela.
Vous avez déjà ouvert le capot de votre chaudière, donc voici une variante simple de ce test qui évitera de passer la chaudière en position été, comme vous comptez l'éviter.

Une variante : régler la température demandée en chauffage au minimum et la température demande en eau chaude sanitaire à une valeur plus élevée que d'habitude, sans passer en mode été. Attendre que la température des conduits chauffage baisse un peu. Sentir avec la main la chaleur du tuyau départ chaudière vers radiateur. Puis tirer de l'ecs et contrôler la température du même conduit de chauffage sortant de la chaudière vers les radiateurs.
S'il est plus chaud qu'à la première palpation, c'est que le débistat ecs fonctionne mais que la vanne 3 voies est grippée en position chauffage ou intermédiaire.

La vanne 3 voies s'encrasse, notamment à cause du calcaire. Parfois, tapoter gentiment dessus permet de la débloquer. Si elle est sertie on ne peut la démonter pour nettoyage. Son encrassement nécessitera tôt ou tard son remplacement même si vous parvenez à la débloquer.

Il faudrait savoir si le bruit de la vanne motorisée 3 voies semble forcer ou s'interrompre.

Autrement, la thermistance sanitaire, le débistat sanitaire/valve eau, l'échangeur à plaques, peuvent aussi être en cause.

C'est pour cela que je me demandais si la membrane changée était celle du sanitaire, donc valve à eau.
S'il faut un bon débit pour que la chaudière détecte un tirage d'eau chaude, ça peut orienter cette fois sur d'autres pièces.
D'où l'intérêt de d'abord vérifier que l'eau chaude ne pars pas vers le chauffage.

Cordialement

10

Re : pas d'eau chaude sur idra sv24

bonsoir
oui c'est la membrane du collecteur sanitaire qui a été remplacée et oui il faut que le débit d'ecs soit assez important pour que le bruleur se déclenche
je me suis renseigné auprès d' un revendeur de pièces pour chaudière pour une vanne distributrice 3 voies et il m'annonce que la vanne 3 voies est indissociable du collecteur sanitaire donc 750 euros ht pour le bloc complet
par contre j'ai trouvé une pochette de réfection pour la vanne distributrice et le collecteur sanitaire à 61 euros
par contre je ne sais pas si je peux effectuer la réfection sans être obligé le déposé le bloc complet
merci