Sujet : Tubage - Désembouage - Odeurs ventouse

Août 2014
Bonjour,

J'ai une Acléa gaz, sanitaire et chauffage, de 14 ans, qui ne démarre plus si je n'ouvre pas au moins deux robinets....
J'ai fait venir, pour le moment, 8 chauffagistes.
Je souhaite vérifier, si possible, leurs dires....

1er point : Une Acléa ELM Leblanc ne peut être réparée, les pièces ne sont plus produites, on peut encore en trouver mais à des prix prohibitifs (1800 euros, soit le prix d'une nouvelle chaudière).
Est-ce vrai ?

2e point : l'installation d'une nouvelle chaudière, Acléis basse température, 23/24 kW raccordée à la cheminée existante, nécessite ou pas (selon les divers installateurs) la création d'une ventilation basse. Il existe déjà dans la pièce, une salle d'eau avec douche de 5m², une ventilation haute = une grille d'aération.
Faut-il obligatoirement créer cette ventilation basse ?

3e point : si je raccorde la nouvelle chaudière au conduit existant, faut-il tuber la cheminée ? CEGIBAT, organisme technique de Qualigaz et donc GRDF, me dit que oui, fortement conseillé si le conduit est W, c'est-à-dire non traité pour l'humidité, et non si le conduit est D. En effet, les fumées étant à plus basse température, on peut atteindre le point de rosée, et donc avoir une condensation pouvant à terme détériorer le conduit de cheminée.
Un chauffagiste me dit que pour une Acléis, ce qui sort, c'est surtout du monoxyde de carbone, pas de risque de condensation du tout !!
Qui dois-je croire ?

4e point : si je fais installer une chaudière ventouse, y a t-il un risque pour les voisins du dessus d'avoir des odeurs de gaz brûlés, comme je l'ai lu sur des forums et comme me l'a appris un chauffagiste qui a eu le cas chez un particulier ?

5e point : je suis dans une vieille maison, aux tuyauteries anciennes. Un chauffagiste me dit que si je dois ouvrir au moins 2 robinets, c'est que j'ai, en plus de la vieillerie de la chaudière, un problème de tuyaux et que je dois faire un désembouage. Ce qui en plus contribuera à la bonne maintenance de la chaudière.
Est-ce vrai ?

Par avance, merci de votre lecture et de vos réponses si jamais vous pouvez m'apporter une aide.
Bien cordialement.

2

Re : Tubage - Désembouage - Odeurs ventouse

1) il est toujours possible de trouver des pièces de rechange pour votre chaudière.

2) toutes les chaudières ou chauffe-eau a tirage naturel requiert une ventilation basse, la haute n'est pas obligatoire s'il n'y a pas d'autres appareils au gaz dans la pièce.

3) je ne sais pas si c'est obligatoire dans votre région, dans certaines agglomération c'est obligatoire, dans tous les cas, mais privilégiez les conseils de votre organisme CEGIBAT.

4) il existe des cotes minimales a respecter pour l'installation d'une ventouse, si les conditions sont réunies, il n'y a aucun risque d'odeurs d'autant plus que les gaz brulés sont inodores.

5) je dirais que seulement le débitmètre est a changer sur la chaudière les tuyaux n’ont rien a voir, je ne pense pas qu'ils soient entartrés, si tel est le cas il suffit de les rincer.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.