Sujet : Electrovanne 4 voies ESBE ARA672 paresseuse
Bonjour à tous,
Je découvre ce forum et je crois que je vais m'installer pour longtemps, ayant des problèmes récurrents avec ma pompe à chaleur
Dernier souci en date : après moult interventions, tout semble fonctionner correctement : les températures sont conformes aux consignes, tout se passe bien mais ... le servomoteur ESBE ARA672 4 voies qui gère l'ensemble "patine dans la semoule". Je m'explique :
Les cycles de tests indiquent que la consigne ouverture/fermeture est correctement envoyée de la chaudière vers l'électrovanne, celle-ci se met bien en marche (on voit bien les engrenages faire leur office), mais au final la vanne ne s'ouvre pas => il fait froid
Si je manipule la vanne à la main, tout rentre dans l'ordre : y aurait-il par hasard une façon de "débrayer" le moteur, ce qui ferait qu'il tourne dans le vide, et qui aurait été activée par erreur lors de la dernière visite (avant laquelle tout fonctionnait correctement) ?
J'ai regardé les notices, il y a des bagues en plastique qui sont réglables, mais en l'absence d'info je préfère pas y toucher. De même, le fait d'enfoncer le bouton de commande appuie à son tour sur une bague plastique au fond, je ne connais pas sa fonction non plus ...
Je précise que l'électrovanne est récente, la dernière ayant grippé prématurément