Sujet : Votre avis sur réseau chauffage central multicouche

Bonjour à tous,

Pourriez vous me donner votre avis sur mon réseau de chauffage central. Je vais très bientôt le réaliser et j'aimerai avoir vos remarques et conseils.

Tout sera réalisé en multicouche.J'ai indiqué les diamètres extérieurs des tubes ainsi que les longueurs.Pour les radiateurs j'ai également indiqué les puissances.

Concernant la chaudière, je m'oriente vers une chaudière gaz à condensation (aux environs de 23kw)

Je me pose les questions suivantes :
- Est ce que l'aller et le retour en D26 vers les nourrices sont bien dimensionnés ?
- Est ce que je dois être en D20 pour un radiateur 2200w ou d16 suffit ?
- Comment puis-je raccorder mes purgeurs automatiques car la sortie de la nourrice 1 sert au raccordement vers la nourrice 2 ? Je dois donc mettre un Té ?

En tout cas merci d'avance

Krys

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1408565021-reseau-chauffage.jpg

2

Re : Votre avis sur réseau chauffage central multicouche

Bonjour.

Le 26 entre la chaudière et le première nourrices est suffisant.

les nourrices secondaires s'alimentent depuis le bout des précédentes.
Un tuyau multicouche en 12/16 peut alimenter un radiateur jusqu’à 3300W.

Si la chaudière est plus haute que les nourrices, les purgeurs ne sont pas nécessaires, dans le cas contraire vous pouvez poser des mini-purgeurs auto, sur quelques radiateurs, ça ne coute de quelques euros dans certains magasins.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.