Sujet : Dimensionnement chaudière
Bonjour tout le monde,
la somme des puissances de mes radiateurs en 75/65/20 DT50 est de 24.1 KW j'ai aussi un boiler de 160 litres, que me conseillez-vous pour ma chaudière : 28 ou 32 KW
Non connecté Se connecter S'inscrire
Ceux forums sont obsolètes, pour cette raison, Plombiers-réunis est actuellement en cours de mise a jour, malheureusement il n'est plus possible d'utiliser ces forums, toutefois, le contenu reste disponible en lecture, pour une durée de quelques mois avant suppression definitive. Désolé pour la gêne occasionné.
Une nouvelle version est en train d'etre installé: Ici, ceux qui désirent participer en lecture ou écriture, peuvent s'inscrire ou mettre a jours leur mot de passe et participer.
Plombiers Réunis » Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc... » Dimensionnement chaudière
Pages 1
Vous devez vous connecter ou vous inscrire pour pouvoir répondre
Bonjour tout le monde,
la somme des puissances de mes radiateurs en 75/65/20 DT50 est de 24.1 KW j'ai aussi un boiler de 160 litres, que me conseillez-vous pour ma chaudière : 28 ou 32 KW
Avec en préparateur d'eau de 160 litres puis une demande de 24 KW, je prendrais une 32KW.
Pages 1
Vous devez vous connecter ou vous inscrire pour pouvoir répondre
Plombiers Réunis » Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc... » Dimensionnement chaudière