Sujet : Baisse pression sur chaudiere neuve

Bonjour,

voila un an j'ai changé de chaudière, montage d'une SAUNIER DUVAL THEMA PLUS CONDENS F30.
Depuis quelques temps ma pression baisse.
De 1.2 bars je suis passé en 10 jours à 0.7/0.8 bars.

J'ai purgé les radiateurs, remis en pression et une 10ène de jours plus tard, rebelote, chute de pression.
J'ai constaté que lorsque je puise de l'eau chaude, la pression remonte à 1.0/1.1 bars.
Au bout d'un moment elle finit par redescendre jusqu'à 0.8 bars.
Cette chaudière est totalement neuve, montée en Août 2013.

Que se passe t-il????????

Merci

2

Re : Baisse pression sur chaudiere neuve

Soit il y a une fuite sur le réseau, soit le vase d'expansion est morts....

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Baisse pression sur chaudiere neuve

Cela peut il être dû qu'à une micro fuites????

Merci

4

Re : Baisse pression sur chaudiere neuve

Je regarderais le vase en 1er ainsi que fuite radiateur purgeur etc