1

Sujet : L'eau chaude ne chauffe réellement qu'a faible débit - Chaudiere Atmo

Bonjour à tous,

Je vous contacte car je souhaiterais de plus amples informations sur un probleme que j'ai dans mon appartement, sur une chaudiere a gaz sans ballon Atmotec Pro plus.

Nous habitons a 3 en colocation et depuis deux-trois mois, l'eau chaude puisée a la douche, et aux robinets de la salle de bain, deviens, au fil des jours, de plus en plus froide a meme pression, ce qui nous oblige a baisser le débit au niveau du robinet pour arriver a une température assez confortable pour prendre une douche.

L'eau de me région est, il me semble, tres dure, pour preuve, remplir un bac avec de l'eau chaude donne un bac d'une couleur blanchâtre caractéristique du calcaire. Il me semble donc qu'il faut effectuer un détartrage sur la chaudiere, d'apres mes recherches.

Avec mon colocataire, nous avions démonter le serpentin de la chaudiere pour le détartrer, on a d'abord commencer au vinaigre, puis fini a l'acide pour accélerer le processus; ça n'avais pas changer grand chose, et a fort débit, l'eau du robinet restait passablement tiede.

Mon plombier me dit que c'est une pièce a changer et que ça va me coûter 250 euros, seulement, il y a deux ans, en emménageant dans l'appartement, il y avait déja ce probleme là, et le proprietaire avait fait venir un spécialiste qui l'avait réparé, et nous avions a nouveau un fort débit, j'aurais du alors lui demander ce qu'il avait fait pour savoir le refaire, et je doute fort qu'une piece de plomberie coutant une centaine d'euro ne puisse durer que deux ans (nous faisons nos entretiens reguilerement)...

Je crois qu'il s'agit simplement de faire passer du vinaigre ou de l'acide dans toute la chaudiere, et que pour ça, il suffit de brancher une pompe a l'entrée et a la sortie en circuit fermé et passer la solution dedans... mais ça c'est en théorie, et avant de démonter ma chaudiere et de me faire exploser la tronche, je prefere savoir... Si l'un de vous pourrais me guider sur quels tuyaux devisser pour avoir acces au systeme d'eau chaude sanitaire pour un détartrage ce serait genial!

Ci-joint les photos de l'installations

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1401556142-mg3341.jpg La chaudiere

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1401556093-mg3340.jpg La tuyauterie

Merci d'avoir lu et merci pour vos réponses

Bab

2

Re : L'eau chaude ne chauffe réellement qu'a faible débit - Chaudiere Atmo

Tout porte a croire, que votre chaudière est entartré, le détartrage se fait a l'aide d'une machine et d'un produit.

Il ne faut jamais utiliser de l'acide.

Le détartrage se fait par l’entrée d'eau froide et par la sortie d'eau chaude, qui sont représenté par les tuyaux bleus sur l'image.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

3

Re : L'eau chaude ne chauffe réellement qu'a faible débit - Chaudiere Atmo

Bonjour Niel,

Tout d'abord, merci pour la rapidité de votre réponse!

Je souhaiterais effectuer ce détartrage moi-même, l'appareil et le produit sont une pompe et du vinaigre, ou un produit décapant plus fort, comme ce monsieur le fait dans cette vidéo, il fait tourner le vinaigre via une pompe en circuit fermé pendant quelques heures.

https://www.youtube.com/watch?v=ZGbwWeh51vw

Par contre, dans la vidéo, le monsieur a deux vannes bien pratique, dans mon installation, je ne vois pas ces vannes, le seul endroit ou je pourrais dévisser est au niveau du flexible, ce qui me parait faisable tranquilement pour faire entrer le vinaigre, mais pas d'endroit facile a dévisser pour la sortie...Devrais-je faire sortir la solution au niveau du robinet de la cuisine (pas loin de la chaudiere) ? Ou devrais-je essayer de démonter le tuyau de sortie? Ces tuyaux sont ils sous pression? Dois-je éteindre l'arrivée d'eau en faisant cette manipulation?

J'ai un produit spécial, du Solarine Professionel, spécial détartrage, que je pense utiliser pour la manip', je compte faire passer le produit dans une pompe a visseuse bon-marché comme celle-ci

http://www.conrad.fr/medias/global/ce/8 … PS_250.jpg

Qu'en pensez vous? J'imagine que je dois bien éteindre toute l'installation, couper le gaz et les arrivées d'eau?

Merci pour ta réponse

4

Re : L'eau chaude ne chauffe réellement qu'a faible débit - Chaudiere Atmo

Le détartrage avec ce type de pompes peut être efficace en prévention tous les ans, mais dons votre cas il faut utiliser un appareil a injection de boules d'air.

Pour la faire le plus simple est de couper l'arrivé d'eau generale, puis comme vous avez des tuyaux PPR qui sont légèrement flexibles, il faut les dévisser au niveau de la chaudière puis les bouchonner pour vous permettre d'avoir de l'eau.

Détartrer votre chaudière puis rebrancher ces tuyaux a nouveau.
N'oubliez pas de couper le chaudière et le gaz sur le robinet a l'entrée de la chaudière.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.