bonjour


j'ai une  chaudière  qui marche en production eau chaude sanitaire et chauffage centrale

depuis quelque jour j'ai un problème avec la pompe ( accélérateur de chauffage ) elle se coupe

la chaudière  tourne pour la production d'eau chaude sanitaire, il arrive suivant la demande du thermostat de chauffage que celle ci tourne pour chauffer l'eau du circuit complet chauffage plus sanitaire cela reste normale jusque la  les pompes tourne naturellement ;

mais voila le problème  ci un de mais enfant vas prendre la douche  et que la chaudière ce déclenche pour l'eau chaude sanitaire celle ci me coupe l'accélérateur pour le chauffage aucune alimentation électrique a la pompe  après vérification au tableaux électrique de la chaudière; pour la remettre en route je la branche en directe ou je la débranche pendant 1 heure  et la rebranche a sa place et la voila alimenter sans trouver le problème


    merci a vous

2

Re : chaudiere fuel de dietrich gtu 1100v

Toutes chaudière qui produit de l'eau chaude sanitaire et du chauffage, coupe la production du chauffage quand il y a une demande de production d'eau chaude sanitaire, cela est son fonctionnement normale.

La priorité de production est donné a l'eau chaude sanitaire.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

3

Re : chaudiere fuel de dietrich gtu 1100v

bonjour


merci pour la réponse , mais lorsque la pompe (accélérateur de chauffage ) se coupe lors de la production d'eau chaude celle ci ne se déclenche pas après l'arrêt de la chauffe de l'eau sanitaire ; l'eau de chauffage monte a 80 /90 degré alors que la température est réglé 45 50 degré et même ci je règle 50 a 60 degré .  la soupape de sécurité la dernière fois celle ci  a déclenché car il y avais de l'eau dessus , ci je veux déclencher la pompe je la branche en directe celle ci tourne a savoir que avant de la débrancher je vérifie il na pas de jus a la borne comme ci un  interrupteur coupais le jus de celle ci  .et après plusieurs  minute je la rebranche a sa borne, le courant est revenu ,ci je ne le fais pas je nais pas de chauffage
serait il une sonde qui ne marche pas ou une platine


                                                            merci a vous   et un grand merci pour ce forum

4

Re : chaudiere fuel de dietrich gtu 1100v

Il semblerais que la sonde ou thermostat qui pilote le circulateur soit endommagé, je n'exclue pas la possibilité que ce soit la carte de la régulation qui soit HS.

D’après votre message tout porte a croire que ce circulateur soit piloté par un thermostat mécanique qui fonctionne mal, essayez de suivre les fils électriques du circulateur pour détecter s'il y a un thermostat.

Le fait que la température monte trop, est du au fait que la sonde qui pilote la température de départ est placé apres le circulateur, comme il ne circule pas, la chaudière chauffe jusqu’à la coupure de sécurité.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.