Sujet : Problème eau froide chaudière à gaz Vaillant

Bonjour,
J'ai un problème qui me rend fou avec ma chaudière vaillant voici le modèle : vuw be 242/2-3 turbomax.

Mon problème : J'ouvre au choix un robinet de ma maison et j'ai de l'eau froide pour commencé ensuite sa commence à chauffer, puis eau chaude, eau froide, eau chaude etc...

Quand je sort de chez moi je diminue le chauffage pour presque dire le couper...
et quand je rentre le soir je le rallume.. mais à ce moment la le cadran affiche 30° ...
sa ne commence que à monter vers 50-60° lorsque j'ouvre un robinet...
est ce normal ?
(mais sa fait yoyo quand même entre 40 et 60° même avec le robinet ouvert)

impossible de prendre une douche eau tiède 2minutes puis eau froide,  tiède et sa fini par de l'eau glacé ! puis renouveau eau chaude etc....
j'ai essayer plusieurs fois de couper le mode chauffage (radiateur) quand je prend une douche et non sa ne règle pas le problème...

j'ai regarder sur le net on parle souvent de l'échangeur à plaque ou la vanne 3 voies qui serais défectueuse ou alors encrasser ... j'ai donc eu l'idée de donner des petit coup dessus avec le revers d'un tournevis (vraiment leger)

sa n'as rien changer, à part que maintenant ce n'est plus eau tiède puis eau froide,
ces eau chaude presque bouillante puis eau froide en gros j'ai récupérer quelque °C ...

Chez vaillant ces 135euros juste le fait de ce déplacer et de venir regarder...
en pièce détacher l'échangeur à plaque et vanne à 3voie revient à +/- 130euros chaque pièce ..
donc si je doit en changer ok je le ferais moi même mais j'aimerais être certains et savoir la quel des deux changer ...
ou alors un grand nettoyage ?

Je vient d'acheter la maison (je l'ai louer pendant 1ans avant de l'acheter) et aucun problème jusqu’à maintenant ! comme par hasard hmm la chaudière à été installer en 2008 et j'ai la preuve qu'un entretien à été effectuer il y à 3ans ...
je ne sais donc pas si l'entretien à été fait plus tôt ou pas, et d'après vous juste l'entretien pourrais supprimer ce problème ?

désolé pour toute ces question mais je suis assez nul dans ce domaine.

-> seconde image ces la pièce qui ce trouve derrière les tuyaux qui me semble bien entartrer hmm
qu'est ce cette pièce ?


que puis je faire ?

merci d'avance.

Sujets pièces jointes

P1080931.JPG, 614.29 kb, 1200 x 900
P1080931.JPG 614.29 kb, 436 téléchargements depuis. 16-01-2014 

P1080932.JPG, 654.17 kb, 1200 x 900
P1080932.JPG 654.17 kb, 922 téléchargements depuis. 16-01-2014 

Re : Problème eau froide chaudière à gaz Vaillant

Je ne suis pas spécialiste des chaudières mais je ne pense pas que ce soit la vanne trois voies vu qu'elle inverse le flux, pour l"échangeur il peut être entartré et c'est la panne la plus probable.

Mais il n'est pas obligatoire de la changer, il suffit de le démonter et le plonger dans le vinaigre quelques heures avant de le rincer et le remonter a nouveau.

Re : Problème eau froide chaudière à gaz Vaillant

Merci pour la réponse,
j'ai passer toute la journée sur cette chaudière, j'ai démonter tout ce qui me semblait facile à démonter donc la vanne 3 voie, l'échangeur à plaque et quelque pièce de tuyauterie je les ai laisser dans un produit anticalcaire et ensuite rincer et passer au vinaigre et renouveau rincer ces vrai que pas mal de dépôt noir y était coller.
Je vient de finir de remonter tout, pour le moment j'ai de l'eau chaude mais j'ai pas encore eu l’occasion de tester à longue durée (exemple sous la douche) je vous tien informer merci

4

Re : Problème eau froide chaudière à gaz Vaillant

L'eau chaude est chauffée dans un échangeur à plaque à l'arrière de la chaudière via la vanne 3 voies, qui commande l'envoie des calories vers les radiateur ou l'échangeur à plaque.

Sur les chaffoteaux et maury type calidra, la vanne 3 voie était entièrement en plastique, et le clapet motorisé était comme sur la votre immergé.
Fermez les robinets aller et retour sous la chaudière, afin de purger votre réseau chauffage sur la chaudière uniquement.
Une fois la vanne 3 voie démontée, tirez sur l'eau chaude, en position hiver, avec un thermostat d'ambiance en "demande", la vanne 3 voies sera en position chauffage, mais si vous tirez de l'eau chaude, elle basculera sur l'échangeur à plaque. Cela vous permettra de voir si votre vanne à un coup dans l'aile...

Il se peut aussi qu'elle reste bloquer sous telle ou telle position par simple effet de "sucion"...
Il y a une astuce, c'est de faire une entaille dans le corps plastique sous le clapet immergé de la vanne. (à ne pas faire n'importe comment!)