Sujet : probleme chaudiere gaz condensation zenis 2.24ff ideal standard

J'ai une chaudière Ideal standard Zenis 2.24ff gaz a condensation
la chaudière monte en pression jusqu’à atteindre 3 a 4 bars et se met en sécurité et goutte par la vanne de sécurité
quand on coupe le circuit d'eau chaude et qu'on laisse le chauffage elle ne monte plus en pression et reste a sa pression entre 0.5 et 1 bars
J'ai changé le robinet de remplissage et je remarque que le même phénomène se produit en remettant le circuit d'eau chaude elle remonte en pression toute seule.

Quelqu'un a t'il une idée du problème et pourrais me dire comme le résoudre.

Je vous remercie tous par avance de votre aide

2

Re : probleme chaudiere gaz condensation zenis 2.24ff ideal standard

L’échangeur est percé.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : probleme chaudiere gaz condensation zenis 2.24ff ideal standard

Bonsoir Niel,

peut il y avoir d'autre pièces en cause ou est ce automatiquement l'échangeur qui est HS. par rapport a ce problème?

4

Re : probleme chaudiere gaz condensation zenis 2.24ff ideal standard

Salut chriss.

Les seules pièces qui sont en contact entre les deux réseaux sanitaire et chauffage, sont le remplissage.
Vous dites avoir changé le robinet de remplissage et la fuite persiste, donc la seule possibilité est l’échangeur a plaques percé.

Pièce n°8 sur la notice

Sujets pièces jointes

Attachment icône Ideal standard Zenis 2.24ff.pdf 983.62 kb, 7802 téléchargements depuis. 05-12-2013 