1

Sujet : Bruit infernal dans circuit chauffage et eau chaude Saunier Duval

Bonjour,

nous sommes équipés d'une chaudière murale Saunier Duval depuis moins d'un an (chauffage + eau chaude gaz de ville) qui est située au sous-sol de notre maison.
Depuis le mois de septembre, de façon aléatoire, lorsque l'on tire de l'eau chaude, un bruit infernal est émis par notre chaudière et résonne dans tout le circuit de chauffage de la maison.
Cela commence le soir et dure jusqu'au lendemain fin de matinée. La fréquence est à peu près tous les 15 jours.
Nous avons fait intervenir le technicien en charge de la maintenance de notre chaudière mais évidemment lorsqu'il est intervenu, il n'y avait pus de bruit.
Merci de votre aide car cela est nerveusement très pénible.

2

Re : Bruit infernal dans circuit chauffage et eau chaude Saunier Duval

Bon et bien la fréquence augmente puisque c'est le deuxième soir consécutif avec ce bruit.
Merci par avance pour votre aide.

3

Re : Bruit infernal dans circuit chauffage et eau chaude Saunier Duval

Avez vous arrêté la chaudière a ce moment avant de la rallumer a nouveau.

Essayez de localiser la source des bruits.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

4

Re : Bruit infernal dans circuit chauffage et eau chaude Saunier Duval

Bonjour et merci pour votre réponse.

Non nous n'avons pas essayé d'éteindre et de rallumer la chaudière à  un moment ou elle fait du bruit mais nous allons le faire.

Vous voulez dire localiser la source des bruits à l'intérieur de la chaudière ?

5

Re : Bruit infernal dans circuit chauffage et eau chaude Saunier Duval

Bonjour,

le bruit s'est reproduit ce soir ( la fréquence augmente ! ) et nous avons arrêté et redémarré la chaudière : effectivement après redémarrage et à nouveau tirage d'eau chaude, plus de bruit !
Mais de quoi cela peut-il bien provenir ? Est-ce précurseur d'une panne à venir sachant que le technicien est passé pour la maintenance annuelle mi-octobre et a dit que tout allait bien ?
Merci encore pour votre conseil

Re : Bruit infernal dans circuit chauffage et eau chaude Saunier Duval

Il semble que ce soit la vanne trois voies qui provoque ces bruits, il conviendrais dans un premier temps de désembourber votre circuit de chauffage, particulièrement si les tuyaux sont en per.

7

Re : Bruit infernal dans circuit chauffage et eau chaude Saunier Duval

Bonjour et merci pour votre réponse.
Cependant je ne comprends pas bien pourquoi désembouer le circuit de chauffage si c'est lorsque nous tirons de l'eau chaude que le bruit se produit ( à nouveau ce matin et ce soir, maintenant quasi systématique lorsque nous n'utilisons pas l'eau chaude pdt plusieurs heures consécutives).
Lorsque la chaudière chauffe pour le chauffage, cela ne produit aps de bruit.

Re : Bruit infernal dans circuit chauffage et eau chaude Saunier Duval

Les bruits peuvent provenir, lorsque le vanne reviens de la position eau sanitaire vers la position chauffage, le basculement ne doit peut être pas se faire a fond ce qui cause des bruits.

C'est juste une piste parce détecter une panne a distance sans entendre le bruit ce n'est pas évident.

Lorsque ces bruits se produisent, ouvrez a nouveau l'eau chaude pour voir, puis refermez-la, pour voir si les bruits continuent.

9

Re : Bruit infernal dans circuit chauffage et eau chaude Saunier Duval

oui je comprends bien et merci pour la piste ! Je vais en parler au technicien de maintenance qui doit repasser ...normalement.
Et effectivement lorsque l'on arrête d'utiliser l'eau chaude et bien le bruit continue encore quelques minutes. Et je suis descendue voir la chaudière ensuite, et bien elle avait finit de chauffer mais le bruit persistait (qqes mn) malgré tout !
Le seul palliatif efficace pour le moment c'est d'arrêter de redémarrer la chaudière comme suggéré plus bas ce qui est bien appréciable parce qu'un bruit de moteur d'avion qui résonne dans toute la maison à 6h du mat' qd on prend sa douche c'est pas terrible pour les gosses !
Mais on ne peut pas continuer comme ça d'autant plus que la chaudière n'a même pas un an! c'est très usant...
En tout cas merci pour ces pistes.

10

Re : Bruit infernal dans circuit chauffage et eau chaude Saunier Duval

Moins d'un an = sous garantie donc, il suffit que le dépanneur tombe sur les bruits pour trouver la source.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.