Sujet : Surpresseur qui ne s'arrête pas, vessie percé ou contacteur HS

Bonjour.

J'ai un surpresseur de marque Elbi et je me suis rendu compte que la pompe fonctionnait en continu.
- Le manomètre du contacteur restait bloqué sur 2 bars.
- J'ai branché sur la valve air une pompe de VTT avec manomètre. La pression montait jusqu’à plus de 4 bars et y restait, le mano du contacteur restait toujours sur 2 quelque soit la pression d'air.
- Pompe arrêtée, la pression descend doucement même si l'on ne puise pas d'eau.
- J'ai changé le contacteur et le mano qui s'est mis à indiquer 0 en permanence, le contacteur est bien sûr bloqué sur marche.
- J'ai donc vidangé l'eau de la vessie et démonté le contacteur et le mano, remis la pompe en route et alors que je m'attendais à être aspergé par la sortie mano, rien ne se produit, pas d'eau...
Je précise que mon surpresseur comporte une entrée où sont branchées les nourrices d'alimentation, un clapet anti-retour et l'arrivée de la pompe. De l'autre côté on branche le contacteur et sur le dessus il y a la valve air.


Le système en fait fonctionne mais je dois couper l’électricité manuellement lorsque la pression air atteint 3,5 bars et rebrancher lorsqu'il n'y a plus d'eau.
La sortie mano est peut-être obstruée ou la vessie crevée mais avant de démonter, je me tourne vers vous.
Que se passe-t-il ?
Merci de votre aide.

Re : Surpresseur qui ne s'arrête pas, vessie percé ou contacteur HS

Re : Surpresseur qui ne s'arrête pas, vessie percé ou contacteur HS

Merci pour votre réponse . Après renseignement auprès du vendeur , mon modèle est prévu pour une alimentation alimentaire la vessie se rempli donc d'eau et comprime l'air autour d'elle dans la cuve.
Mon installation fonctionnait depuis 9ans sans souci si ce n'est un complément de pression d'air tous les six mois .
Actuellement je fonctionne en manuel . C'est à dire :
-je branche et laisse monter la pression jusqu'à 3,5 bars ( au manomètre de ma pompe à vélo )puis je débranche .
-lorsqu'il n'y a plus d'eau dans le réseau , je rebranche etc...
Le pb c'est que le manocontacteur ne reçoit aucune pression puisque même en le démontant rien ne se passe alors que l'eau devrait gicler par le trou ouvert.
La valve air est sur le dessus de la cuve , je ne peux pas savoir si la vessie est crevée puisque cette valve est au dessus du niveau de l'eau .
Le pb doit venir d'une obstruction au niveau du branchement du manocontacteur ?

Re : Surpresseur qui ne s'arrête pas, vessie percé ou contacteur HS

5 Dernière modification par andre.perier (23-05-2013 15:00:18)

Re : Surpresseur qui ne s'arrête pas, vessie percé ou contacteur HS

Bonjour à tous ,
Problème résolu . J'ai tout démonté. Sur la photo , vous pouvez voir la sortie vessie coté mano contacteur et la valve pour refaire la pression air au dessus.
C'est le petit trou que vous pouvez apercevoir qui était complètement bouché par du calcaire , en fait j'ai démonté pour rien, il suffisait de déboucher avec un petit cruciforme et remettre en route la pompe mano contacteur démonté pour évacuer les saletés et éviter qu'elle ne pénètrent dans le mano , . C'est ce que je ferais le prochaine fois...
Merci encore et que ce post serve à d'autres...

Sujets pièces jointes

IMG_0014.jpg, 122.99 kb, 800 x 600
IMG_0014.jpg 122.99 kb, 1844 téléchargements depuis. 23-05-2013 

Re : Surpresseur qui ne s'arrête pas, vessie percé ou contacteur HS

Merci du retour et de l'image, c'est sympas, bonne continuation.

Sujet résolu.