Sujet : Réducteur de pression dans petite copropriété

Bonjour

Je dois réaliser un remplacement de tuyauteries actuellement en plomb dans une petite copropriété de 5 appartements, et bien entendu, installer du cuivre. Chaque propriétaire souhaite avoir un compteur divisionnaire dans une trappe à l'entrée de l'immeuble.

Je me posais une question par rapport à l'installation d'un réducteur de pression.

Dois-je en mettre un réducteur de pression au départ de l'installation (avant la nourrice) ou vaut il mieux que chaque appartement dispose du sien (ou les 2) ?

Merci par avance pour vos réponses.
Vincent

Vincent Chaumont - Chaumont Plomberie - 94120 Fontenay-Sous-Bois
http://www.chaumont-plomberie.fr

Re : Réducteur de pression dans petite copropriété

Bonjour.

supposons que la pression de la compagnie n'est pas excessive, certainement comprise en 5 et 8 bars.
Dans ce cas je préconiserais plutôt des réducteurs individuels avec pression d'entrée de 15 bars, ce qui permets a chacun d'avoir un bon équilibre entre pression et débit, qu'il soit au rez de chaussé ou 2eme étage.

Cet équilibre n'est pas possible avec un réducteur général, en plus dans le cas d'un général il faut vraiment un réducteur Haut de gamme avec un débit  très élevé pour répondre aux besoins de la copropriété.

Pour la centralisation en extérieur, je vous conseille de prendre les précautions nécessaires contre le gel.

Re : Réducteur de pression dans petite copropriété

Merci Alleauplombier pour cette réponse.

Effectivement, c'est ce que je pensais mais avec un petit doute.
Votre réponse confirme mon choix  ;-)

Merci encore et bravo pour ce site.

Vincent Chaumont - Chaumont Plomberie - 94120 Fontenay-Sous-Bois