Sujet : Problème Installation Thermostat sans fil Geminox

Bonjour à tous et bravo pour tout ce qui fait sur ce forum,

Je possède une chaudière fuel Geminox Megalithe FX25S. J'ai une vanne 3 voies, une production d'eau chaude incorporée, et une régulation avec sonde extérieure. La maison est équipée de radiateurs aciers avec robinets thermostatiques.
Récemment J'ai installé un poele à bois dans mon salon. Depuis l'installation du poele la chaudiere se met en route souvent alors que la température est de 21°. Par conséquent, j'ai décidé d'installer un thermostat d'ambiance sans fil. Après discussion avec le vendeur il me faut un Thermostat avec contact inverseur pour piloter la vanne. J'ai acheter un Hager EK560. J'ai effectué le branchement au bornier de ma chaudière comme indiqué en PJ (img.jpg). Sur ce branchement ils indiquent NO en 3, NC en 2 et 6 (6 est le commun). Mais sur le récepteur (voir PJ : ek560.jpg) j'ai 5,4,3. Pourriez-vous me dire à quoi correspond le 5, le 4 et le 3 du récepteur Hager.

De plus pouvez-vous m'indiquer si je dois faire un pont entre 1 et 6 (Circulateur P1 et Commun) et un autre pont entre 2 et 6 (vanne motorisée et Commun) sur le bornier de la chaudière.

En vous remericant par avance

Sujets pièces jointes

EK560.JPG, 25.07 kb, 365 x 314
EK560.JPG 25.07 kb, 959 téléchargements depuis. 09-03-2013 

Attachment icône IMG.pdf 923.96 kb, 1113 téléchargements depuis. 09-03-2013 

Re : Problème Installation Thermostat sans fil Geminox

Salut.

Votre thermostat va piloter quoi exactement, la vanne 3 voies? Le circulateur? la chaudière?

Votre poêle est raccordé sur le circuit de chauffage? Autrement, je ne vois pas pourquoi votre chaudière démarrerais trop souvent,

Il faut quelques details en plus, décrivez votre installation actuelle.

Pour le raccordement je ne pense pas qu'il faut faire un pont, mais je dois savoir qu’este qu'il va piloter?
Avant d’aller plus loin je vous conseille de lire ce sujet que traite deja des ces branchements: https://plombiers-reunis.com/topic1196- … -1998.html

Bien sur nous restons disponibles pour vous assister en cas de besoin.

Re : Problème Installation Thermostat sans fil Geminox

'Bonjour et merci de votre réponse

En effet, Je veux piloter ma vanne 3 voies. Pour le poêle, il n'est pas raccordé sur le chauffage. Mon installation est la suivante :

Maison de 130m²
Chaudiere fioul Geminox Megalithe FX25S avec régulation intégrée, sonde extérieure et production d'eau chaude
Poele à bois 7KW
Radiateurs aciers dans les pièces avec robinets thermostatiques sur chaque.

J'ai décidé d'acheter un thermostat d'ambiance car depuis l'installation du poêle il fait relativement bon dans la maison mais la chaudière se déclenche en fonction de la sonde extérieure alors qu'elle n'a pas lieu vu la température.

Je pense que je comprend pas trop le branchement à faire pour le thermostat.

Le branchement initial effectué en 2002 par le plombier est le suivant !

Vanne sur 2 et 3
Circulateur sur 6 (le 6 qui correspond au commun ?)

D'après la documentation (voir PJ) Le branchement à effectuer serait le suivant :

Vanne sur 2 et 3
Circulateur sur 1
Thermostat sur 2 et 3
Faire un pont entre 1 et 6 (circulateur et commun)
Faire un pont entre 2 et 6 (vanne et commun)

Sur le récepteur hager ek560 j'ai 2 fils sur un petit bornier 5,4,3 (voir PJ)

J'ai relié le 5 au 2 de la chaudière.
et relié  le 4 au 3 de la chaudière.

J'ai effectué ce branchement et la chaudière se met en route constamment sans respecter la température donnée du thermostat. Ma liaison sans fil est bonne par contre.

Je n'ose pas trop effectuer d'autres branchements,

Auriez-vous une solution à m'apporter car je suis complètement perdu,

Merci d'avance,
Cordialement

Sujets pièces jointes

EK560.JPG, 25.07 kb, 365 x 314
EK560.JPG 25.07 kb, 730 téléchargements depuis. 11-03-2013 

Attachment icône IMG.pdf 923.96 kb, 645 téléchargements depuis. 11-03-2013 

4

Re : Problème Installation Thermostat sans fil Geminox

pourquoi veux tu piloter ta vanne trois voies cela n'as rien a voir, la vanne permets de basculer l'eau entre le chauffage et la production d'eau chaude.

ta chaudière est deja piloté par une sonde exterieure, pour pouvoir la piloter en plus avec un thermostat, il faut un thermostat comunicant, ça veut dire que le thermostat doit lui même mesurer la température et l'envoyer a la régulation, autrement c'est toujours le température exterieure qui prime.

le Hager ne fait pas cette fonction