Sujet : Probleme avec Groupe de securité

Bonjour,

Je possède une installation avec deux cumulus indépendant mais alimenté par une nourrice d'eau froid commune avec un régulateur de pression.

Mon problème c'est que depuis plus d'une semaine un GS (du cumulus de 300l) qui fuit abondamment (quelque litre heure) en permanence (cumulus en service ou non). toute l’installation a 8 mois.

Quand je ferme la vanne d'arriver d'eau froide l’écoulement s’arrête mais c'est l'autre GS (du cumulus de 100l) qui fuit au même débit.

On ma dit de mettre un réducteur de pression juste avant le GS malgré le réducteur de pression existant sur l'arriver d'eau.

J'ai poser un réducteur de pression (réglé a 3 bar usine) sur chaque cumulus.
Et mon problème existe toujours sauf que maintenant c'est le GS (du cumulus de 100l) qui fuit.

Je ne sait plus quoi faire, avait vous une idée ?

Merci

Re : Probleme avec Groupe de securité

Ou en êtes vous actuellement, quels pièces avez-vous changés.

Les groupe de sécurité lorsqu'ils comment a fuir en continu, c'est malheureusement la fin.

Si vous avez placé un réducteur en amont de chaque groupe et que ça continue de fuir, c'est parce que le groupe est HS.
Ensuite je vous conseille de mesurer la pression de votre installation juste a l’entrée de votre arrivé générale, ou si vous avez un réducteur général il faut vérifier son bon fonctionnement..

Re : Probleme avec Groupe de securité

Pour le moment je n'ai changer aucune pièces, j'ai juste rajouter un régulateur de pression sur chaque GS
L'installation dont les GS sont neufs moins de 8 mois.
On ma conseiller aussi de demonter mes robinet thermostatique est de mettre des bouchons, pour etre sur que cela ne provint pas d'une fuite en interne ?

Re : Probleme avec Groupe de securité

Le fait que le ou les groupe aient moins de 8 mois, ça ne veut pas dire qu'ils soient un bon état.
S’ils on été exposés a une pression trop élevé, ils ont hors service.

Concernant les robinets thermostatiques ou manuels, ça n'as rien a voir, il ne peut pas y avoir une fuite interne.
La fuite interne est gênante sur la température de l'eau mais pas dans votre cas.
Mais si ça vous rassure, rien ne vous empêche de démonter un robinet et bouchonner pour constater que ça ne résoudra rien.


r360damien a écrit:

malgré le réducteur de pression existant sur l'arriver d'eau.

Je vous conseille vivement de mesurer la pression de service de votre installation, il ne faudrait pas qu'elle dépasse 3 bars.

Re : Probleme avec Groupe de securité

Je vais faire des essai vendredi avec les bouchons et prendre la pression du circuit.
Es-ce normal qu'il y ai un debit de fuite meme avec la vanne fermer sur le GS, avec le cumulus en marcher ou arret ?

Re : Probleme avec Groupe de securité

si tu fermes la vanne du GS tu coupes  le remplissage du ballon. Donc celui ci ne peut plus monter en pression et ,à plus forte raison à l'arrêt, il ne doit pas avoir de fuite du Gs. Il doit vraiment être HS.

Re : Probleme avec Groupe de securité

Si la vanne du groupe est fermé il ne devrais plus couler, s'il coule c'est la preuve qu'il y a en contact entre les deux installations eau chaude et eau froide.

Il est tout a fait possible qu'il s'agisse d'un mitigeur défectueux, pour tester si c'est un mitigeur procédez comme il suit sans rien démonter.

Repérez chaque mitigeur de votre installation.
Ouvrez le mitigeur en position eu chaude jusque a que l'eau sorte chaude et ensuite fermez-le.
Touchez le tuyau d'eau chaude pour voir s'il refroidi rapidement.

Répétez l'opération sur les tous les mitigeurs.
Le mitigeur défectueux doit avoir le tuyau d'eau chaude qui se refroidi rapidement, a cause de l'eau froide qui passe par le corps du robinet pour s'injecter sur le réseau d'eau chaude .

Re : Probleme avec Groupe de securité

Comment choir un GS de qualité ?

Re : Probleme avec Groupe de securité

Je n'ai qu'un mitigeur sur se reseaux ?
Ca ne peux pas etre la vanne du GS qui est endommager ?

Re : Probleme avec Groupe de securité

r360damien a écrit:

Je n'ai qu'un mitigeur sur se reseaux ?
Ca ne peux pas etre la vanne du GS qui est endommager ?


C'est possible mais je n'ai jamais vu ça,  de toute ma carrière, a moins qu'elle soit mal fermé.