Sujet : bouclage ECS

Bonjour je dois installer ou plutôt réinstaller un circulateur pour le bouclage ECS.Mon client dit qu'avant il avait un bouclage ,alors c'est vrai les cuivres sont en attente.
Mon soucis est de savoir où brancher le circulateur ,en sachant qu'il a une chaudiere au sol avec un ballon couplé d'au moins 300L (je ne sais pas si c'est trop clair ce que je vous explique)
Sur le ballon il y à au milieu un bouchon galva de 1pouce,
est ce LA qu'il va falloir mettre le circulateur.
Merci par avance pour votre aide 
si il vous manque des renseignements n'hesitez pas a me contacter

Re : bouclage ECS

Bonjour.

Il est vrais qu'une image serait plus parlante.
je soupçonne le bouchon de 1 pouce d’être réservé a l'installation d'une résistance.
Normalement la prise du boucle doit se trouver sur la partie supérieur du ballon a 30cm du haut et ça doit être une prise de 15/21 ou 20/27 maxi.

Mais s'il n'y a rien d'autre, assurez vous que votre bouchon est bien un bouchon et rien d'autre et utilisez ce trou pour le bouclage.

Pour savoir comment le faire, il y a plein d'images sur le forum ou sur le blog qui vous montreront comment faire.