Re : [Résolu] Seche-serviettes sur circuit monotube qui ne chauffe pas

donniebrasko a écrit:

Mais comment expliqué que pour le radiateur 6 orifices, l'aller est très chaud, le haut du radiateur est très chaud, plus on descend plus c'est froid. Le retour reste tjrs froid...
Si l'aller est chaud c'est qu'il y a un flux d'entrée, donc un flux de sortie : l'eau chaude rentre et l'eau froide sort, au bout d'un moment il n'y aura que de l'eau chaude dans le radiateur..?? mais non, tjrs le bas froid..

Essayez de palper le radiateur devant et derriere  wink  a l'endroit  des raccordements pour voir si vous trouvez un élément chaud ceci au fond du radiateur, je vous explique pourquoi.

Si le radiateur est raccordé a l'envers il ne chauffera jamais correctement.

L'eau chaude rentre dans le fond du radiateur et va sortir par le haut mais dans ce cas elle ne crée pas la circulation sur la totalité de la surface du radiateur elle peut rentrer dans la radiateur monter jusqu'en haut sur un seul élément (même sur le coté arrière) puis ressortir par le tube de retour qui se situe en haut (ceci dans le cas ou le radiateur serait raccordé a l'envers).

  • Je vous conseille aussi de procéder a une purge un peu spéciale:

  • Vous éteignez votre chaudière c'est très important

  • Vous repérez le tube de départ (juste celui du départ et non celui du retour) et vous fermez cette vanne sur la chaudière ou a proximité dans certains cas.

  • Vous augmentez la pression du chauffage jusqu’à plus de 2 bars.

  • Ensuite vous purgez les radiateur qui ne fonctionnent pas.

  • Ne vous souciez de rien d'autre purgez .

  • si vous constatez que un minimum d'air sort mélangé a de l'eau, recommencez l’opération 1, 2,3 fois si necessaire.

  • Ensuite vous ouvrez la vanne du départ de chauffage et ajustez la pression.

  • Allumez votre chaudière et attendez de voir ce que ça donne.

  • Postez le résultat ici.

Re : [Résolu] Seche-serviettes sur circuit monotube qui ne chauffe pas

Salut, merci pour la réponse.

Pour le radiateur 6 orifices, la semaine dernière il était monté à l'envers, effectivement il chauffé mais très très peu..
On s'est aperçue qu'il était monté à l'envers donc on a inversé. Depuis il chauffe beaucoup plus mais juste sur environ 30% de surface, sur le haut, ensuite plus on descend plus c'est froid.

J'ai donc effectué à la lettre vos conseils : j'ai vidé environ une bouteille de 1,5L dans chaque radiateur, sans air du tout! et au final idem, pas de changement :-(
le 6 orifices chauffe pareil et celui de la sdb ne chauffe pas.

je désespère...

Re : [Résolu] Seche-serviettes sur circuit monotube qui ne chauffe pas

derniere nouvelle : pour le seche serviette fonctionne! voici ce que j'ai fait:

- j'ai coupé les vannes d'aller/retour qui se trouvent juste avant le radiateur (qui ont été ajoutées afin de pouvoir intervenir pendant les travaux sans vidanger toute l'install).
- j'ai vider le radiateur complétement en dévissant les tuyaux reliés aux vannes
- j'ai revissé et rempli le radiateur par le retour (j'avais fermé le robinet thermostatique)
- et comme par magie, l'arrivé s'est mis à chauffer! et le radiateur aussi..

je reste perplexe au pourquoi du comment mais bon, du moment que ca marche...
Maintenant il ne reste que le radiateur de la chb qui chauffe à moitié.

Re : [Résolu] Seche-serviettes sur circuit monotube qui ne chauffe pas

C'est bien en gros c'est la méthode préconise par alleauplombier, il s'agit de bien purger le tube du retour, faites la même opération sur l'autre radiateur pour voir si vous avez cette chance.

Je suis content que vous retrouviez le fonctionnement de vos radiateurs.

15

Re : [Résolu] Seche-serviettes sur circuit monotube qui ne chauffe pas

Bonjour donniebrasko,

je suis en phase de galère avec mon installation monotube.


Puis je te contacter par téléphone ?

Cordialement

Re : [Résolu] Seche-serviettes sur circuit monotube qui ne chauffe pas

Bonjour jean-charles.

Je ne pense pas que donniebrasko vous donneras ici publiquement son numéro de téléphone, d'ailleurs les forums de discussion servent aussi a garder un certain anonymat, mais si vous voulez discuter de votre sujet, nous vous apporterons notre aide du mieux que nous pouvons.

17 Dernière modification par ob77000 (04-12-2013 11:42:02)

Re : [Résolu] Seche-serviettes sur circuit monotube qui ne chauffe pas

Bonjour je viens vers vous car problème identique j'ai remplacer mon radiateur par un sèche serviette delonghi monté avec une valve monotube giacomini. J'ai mis un tube à l'intérieur d'environ les deux tiers de la hauteur du sèche serviette. L'eau arrive parfaitement dedans. Au moment de chauffer rien à faire, les tuyaux sont chauds mais pas le sèche serviette et ni la valve d’ailleurs.J'ai donc shunté avec une ancienne valve, voir photo.auriez vous une idée.
Merci de votre aide

Sujets pièces jointes

Radia3bis.jpg, 54.79 kb, 245 x 184
Radia3bis.jpg 54.79 kb, 1194 téléchargements depuis. 04-12-2013 

18

Re : [Résolu] Seche-serviettes sur circuit monotube qui ne chauffe pas

L'image est trop petite pour voir ce detail.

Le sens de circulation est le même sur la nouvelle vanne?

Vous dites avoir mis un tuyau dans le radiateur, c'est un tube plastique fourni avec le radiateur?



J'imagine que votre robinet est identique a celui de l'image suivante! Si tel est le cas, c'est possible que ce soit cette cane qui pose problème.
https://plombiers-reunis.com/Host/medias/1322516893-monotube-ouvert.jpg

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

19

Re : [Résolu] Seche-serviettes sur circuit monotube qui ne chauffe pas

Bonjour Niel, merci de prendre le temps de me répondre. Oui c'est effectivement le même robinet. Le sens de circulation est correct, arrivé à gauche et sortie à droite. Concernant le tube j'ai mis un mètre de cuivre.Ce qui m’étonne le plus c'est que le robinet ne chauffe pas et pourtant tout est ouvert. Alors que celui shunté chauffe normalement.
Cordialement

20

Re : [Résolu] Seche-serviettes sur circuit monotube qui ne chauffe pas

Avez vous ouvert le retour, et purge correctement a la fois le départ et le retour?

Le tuyau de cuivre que vous avez ajouté n’empêcherais pas la circulation de l'eau?

Sinon démontez le robinet et fermez les deux orifices, puis ouvrez a la fois le retour et le départ et soufflez dedans, question de s'assurer qu'il n'est pas défectueux.

Postez une image de votre radiateur que l'on regarde qu'il soit bien compatible avec ce type de montage.
Il est deja arrivé dans ce forum qu'un plombier a installé le même robinet sur un radiateur incompatible, ce qui l'a obligé a racheter un second radiateur.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.