Re : [Résolu] Seche-serviettes sur circuit monotube qui ne chauffe pas
Mais comment expliqué que pour le radiateur 6 orifices, l'aller est très chaud, le haut du radiateur est très chaud, plus on descend plus c'est froid. Le retour reste tjrs froid...
Si l'aller est chaud c'est qu'il y a un flux d'entrée, donc un flux de sortie : l'eau chaude rentre et l'eau froide sort, au bout d'un moment il n'y aura que de l'eau chaude dans le radiateur..?? mais non, tjrs le bas froid..
Essayez de palper le radiateur devant et derriere a l'endroit des raccordements pour voir si vous trouvez un élément chaud ceci au fond du radiateur, je vous explique pourquoi.
Si le radiateur est raccordé a l'envers il ne chauffera jamais correctement.
L'eau chaude rentre dans le fond du radiateur et va sortir par le haut mais dans ce cas elle ne crée pas la circulation sur la totalité de la surface du radiateur elle peut rentrer dans la radiateur monter jusqu'en haut sur un seul élément (même sur le coté arrière) puis ressortir par le tube de retour qui se situe en haut (ceci dans le cas ou le radiateur serait raccordé a l'envers).
Je vous conseille aussi de procéder a une purge un peu spéciale:
Vous éteignez votre chaudière c'est très important
Vous repérez le tube de départ (juste celui du départ et non celui du retour) et vous fermez cette vanne sur la chaudière ou a proximité dans certains cas.
Vous augmentez la pression du chauffage jusqu’à plus de 2 bars.
Ensuite vous purgez les radiateur qui ne fonctionnent pas.
Ne vous souciez de rien d'autre purgez .
si vous constatez que un minimum d'air sort mélangé a de l'eau, recommencez l’opération 1, 2,3 fois si necessaire.
Ensuite vous ouvrez la vanne du départ de chauffage et ajustez la pression.
Allumez votre chaudière et attendez de voir ce que ça donne.
Postez le résultat ici.
Consultez la FAQ - Suivez nous sur facebook - Faites un lienvers ce forum ou vers votre sujet... - Comment poster des images