Sujet : Circulaeur sur cumulus pour bouclage

BONJOUR
j ai vu les schema pour brancher un circulateur
peut on mettre le circulateur directement a la sortie du cumulus car cest le plus facile sur mon installation
car sur le plan elle est branche sur le retour mais l acces derriere ma chaudiere est tres difficile et je ne sais pas quel cuivre est le retour
merci

Re : Circulaeur sur cumulus pour bouclage

Oui tout a fait, il est possible d'installer le circulateur sur le départ au lieu du retour, il est possible aussi de l'installer sur le parcours, mais il faut impérativement que la boucle se fasse, le tube de retour doit rentrer sur le ballon et non sur la chaudière.

Sur les ballons prévus pour le bouclage, le retour se fait sur la partie supérieure du ballon.

Re : Circulaeur sur cumulus pour bouclage

re
j ai une chaudiere a production d eau chaude avec bouclage+ un cumulus
faut il juste branche le circulateur sur le cumulus comme j ai deja un bouclage
je parle pour l ete quand la chaudiere est sur arret
merci

Re : Circulaeur sur cumulus pour bouclage

Ce n'est pas si facile parce que d’après ce que vous dites, le bouclage se fait sur la chaudière et non sur le ballon electrique.


Postez une image de votre ballon electrique.