Sujet : Avis sur plan chauffage centrale

Bonjour à tous,

j'ai besoin de suggestion concernant le plan ci-joint, et notament le positionnement d'un clapet anti thermosiphon.

Merci pour votre aide.

Cordialement.

Sujets pièces jointes

Désignation des éléments du circuit.JPG, 55.65 kb, 1218 x 864
Désignation des éléments du circuit.JPG 55.65 kb, 574 téléchargements depuis. 18-01-2013 

Plan chaufferie.JPG, 162.84 kb, 1194 x 876
Plan chaufferie.JPG 162.84 kb, 2363 téléchargements depuis. 18-01-2013 

2

Re : Avis sur plan chauffage centrale

Bonjour,

Pas d'aide pour mon cas

Cordialement

Re : Avis sur plan chauffage centrale

Salut.

Les clapets thermosiphon s'installent en aval des circulateurs, d'ailleurs ils peuvent être vissées directement sur le circulateur juste avant le démontable.

le vase d'expansion 4 doit être alimentaire.

concernant le kit 60C° sur le retour de chaudière, je ne vois pas comment il peu fonctionner, a moins qu'il soit mal positionnée.

Les kits alpha 2, c'est quoi, des circulateurs?

4

Re : Avis sur plan chauffage centrale

Bonjour Alleauplombier,

Grand merci d'avoir pris un peu de temps pour m'aider sur ce cas.

Le vase d'expansion N°4 sera bien alimentaire ECS oblige.
Les deux Alpha 2 sont bien des circulateurs variable de chez GRUNDFOS
Le kit recyclage C qui est un D , le montage d'apres le plan de chez HS france semble monté correctement:
plan HS  et positionnement ci-joint, toute fois ton expérience m'intéresse concernant ta remarque si tu peux la développée.
Concernant la position du ou des anti thermosiphons, ma crainte est de deux ordres:
1) vanne mélangeuse 3 voie pas étanche au départ ou à l'usure sur les deux circuits de chauffage
2)Lors de l'arret de combustion, la nuit, de la chaudiére bois et bien sur apres chargement en température du ballon tampon et/ou apres déchargement de celui-ci et mise en marche de la chaudiére de reléve Fioul;n'y a t il pas une possibilité d'avoir in thermisophonnage dans la daudiére bois éteinte qui pourrai faire radiateur?

Position de l'alpha 2 du circuit N°2: peut on le positionner comme sur le plan verticalement en dessous de l'autre sachant du ce circuit par en enterré vers un batiment annexe.
Je n'ai pas eu l'occasion jusqu'a présent de réaliser ce genre d'installation.
Y a t il des précaution a prendre a ce sujet.

A+

Sujets pièces jointes

KIT D.JPG, 69.38 kb, 1218 x 864
KIT D.JPG 69.38 kb, 630 téléchargements depuis. 24-01-2013 

MH kitC KS baltic thermoplongeur.JPG, 99.67 kb, 640 x 451
MH kitC KS baltic thermoplongeur.JPG 99.67 kb, 558 téléchargements depuis. 24-01-2013 

5 Dernière modification par El-Homari (24-01-2013 21:17:23)

Re : Avis sur plan chauffage centrale

Je viens de voir le kit C et je me rends compte qu'il y a un problème sur votre install.

Il manque un circulateur pour pousser l'eau de la chaudière vers le ballon pour la simple raison que je vais vous expliquer.

Lorsque le circulateur des différents circuits sont arrêtés , il n'y a aucun circulateur qui pousse vers le ballon, le circulateur de la boucle va faire circuler l'eau depuis le départ vers le retour, donc la boucle vers le ballon et les circuits ne se fait pas.

Pourquoi ne pas installer un circulateur en sortie de chaudière avec une thermovar qui s'ouvre seulement une fois que le température est atteinte, comme ça c'est bien aussi mais il y a un circulateur en plus.


Une vanne trois voies n'est presque jamais étanche a 100% elle sers seulement a dévier une flux ou partir d'un flux, si elle est étanche a 90% ça suffit vu que les pressions sont quasiment équivalentes des deux cotes de la vanne.

Ensuite vous devez positionner un clapet anti-retour sur la sortie de chaudière afin que l'eau qui proviens de la chaudière auxiliaire ne puisse pas venir sur la chaudière bois.

Pour le départ vers le circuit 2 vous avez la possibilité de le faire sur le même alignement qui celui qui monte vers le haut, en conséquence je vous conseille d'utiliser des tuyaux de grosse section a cet endroit afin que les fluides puissent circuler sans bruits.

Puis pour le circulateur vers le circuit 2 il doit être positionné en position montante ou horizontale, jamais en poussant vers le bas.