Re : Installation de chauffage froide

Bonjour.

Premièrement votre chaudière  est récente donc elle n'est pas en cause.

ensuite, je vous déconseille de purger sans arrêt car cela ne sers a rien, vous avez un manque de circulation, le fait de purger ne va certainement pas améliorer , il faut plutôt trouver pourquoi cela ne fonctionne pas.

Vous voulez savoir pourquoi lorsque vous purgez l'eau chaude arrive au radiateur, je vais vous expliquer.
La chaudière se maintiens a température et lorsque vous purgez vous enlevez de l'eau dans le radiateur, cette eau que vous enlevez va être remplacé par de l'eau chaude qui pars de la chaudière vers le radiateur.

Ensuite:

Avez vous un thermostat d'ambiance? si oui quelle température affiche t-il? êtes vous sur que la chaudière est en mode chauffage, parce que sur une de vos images on constate que c'est le voyant de l'eau chaude qui est allumé.

Avez vous trouvé la distribution qui parts vers les radiateurs, les tubes les avez vous touché pour savoir s'ils sont chauds?

Si vous pouvez me répondre, j'ai un peut de disponibilité ce soir profitez-en je vous conseillerais.

12 Dernière modification par mylsone (12-12-2012 22:46:35)

Re : Installation de chauffage froide

Désolé mais ce soir je n'étais pas chez moi ^^Alors oui j'ai bien un thermostat dans le salon et il affiche 28°C je l'ai mis à fond pour être sur que la chaudière envois toujours de l'eau chaude pour que je puisse diagnostiquer.


La chaudière est bien en mode chauffage je confirme.
J'avais sans doute enlevé le mode chauffage sur la photo c'est possible ;-)

concernant la distribution qui part vers les radiateurs j'ai du mal à m'y retrouver sous la chaudière mais samedi matin le monsieur de chez Savelys vient pour l'entretien annuel de ma chaudière. je lui poserais la question. auriez vous d'autres question qu'il serait intéressant que je lui pose ?

Pour les purge il faut que j'arrête alors si j'ai bien compris. c'est quoi le risque au juste ?

13

Re : Installation de chauffage froide

Bonjour.

Il n'y as pas de risque de purger sans arrêt , mais que que ça ne porte pas ses fruits mieux vaut arrêter, inutile de s'acharner.

Avez vous purgé les raditeurs (surtout ces qui ne fonctionnent pas)  en laissant le robinet fermé celui du haut du radiateur jusque a que l'eau chaude arrive au radiateur par le retour si vous ne l'avez pas fait, faites-le pour voir ce que ça donne.

14

Re : Installation de chauffage froide

Bonjour, oui je l'ai fait sur le second radiateur et la déja ça coincedonc j'ai fermer les robinet pour tous les autres sauf le second.


Quand j'ouvre la purge l'eau chaude finie par arriver au second mais
seul le haut du radiateur ( le premier quart du haut ) chauffe ( après 2 h de purge ) 
demain j'essaye le troisième et le quatrième sans trop m'acharner mais histoire d'avoir quand même la réponse à vous donner pour chacun des quatres radiateurs.


PS: d'après un collègue à moi qui est passé chez moi , je n'ai pas de nourrice et je suis bien en installation mono-tube.

15

Re : Installation de chauffage froide

Bon le monsieur de chez Savelys est passé pour l'entretien de la chaudière.Il a purger la chaudière et vérifier le filtre et RAS
en la redémarrant et en la passage en production pour le chauffage, elle a déclenché car la température est monté en flèche.
Les autres redémarrages de la chaudière on eu le même effet.
ensuite le mec à démonté mon échangeur (tout encrassé) il l'a changé et la même résultat au redémarrage
Résultat il a pris un autre rendez vous pour changer la pompe qui selon lui est aussi plein de merde.


Avant son intervention la chaudière fonctionnait, visiblement c'est la purge de la chaudière qui aurait causé cela. Et visiblement mon problème de circulation serait peut être liée, je vous tiens informé quand j'aurais des nouvelles. j'espère vraiment qu'on à mis le doigt sur le problème :S

Re : Installation de chauffage froide

Bonjour.

Ont peu en conclure que les gars du détartrage/désembouage n'ont pas fait correctement leur boulot, s'ils ont nettoyé le circuit, il devrais être propre et exempte des saletés donc vous faites référence.

mylsone a écrit:

en la redémarrant et en la passage en production pour le chauffage, elle a déclenché car la température est monté en flèche.

Il est normal que la chaudière se mette en surchauffe vu que l'eau ne circule pas.

17

Re : Installation de chauffage froide

Bonjour,

J'ai vu ton raccord en bas de ton radiateur By-Pass de marque Giacomini.

Pourrais tu me dire si tu connais la référence de ce modèle?

Car je cherche à le régler sur un de mes radiateurs mais je ne vois pas comment.......

Merci d'avance