Sujet : aide branchement pompe aspirante eckerle

bonjour,
Pour une chaudiere fioul (36 KW et gicleur 1 gallon) placée 6 m audessus de la citerne, j'ai besoin et trouvé une pompe aspirante Eckerlé sp32-01 pouvant débiter 12 l/h. J'ai une question sur les branchements. Actuellement il y a un aller-retour bitube en 10/12 mm. Pour la pompe eckerle il est prévu sur la notice un aller en 6/8 jusqu'à la pompe et de nouveau 6/8 jusqu'au bruleur. Il n'est rien de mentionné pour le retour.
Faut-il faire un branchement monotube citerne-pompe-bruleur en modifiant la pompe du bruleur ou laisser le retour (pissette) vers la cuve.
Merci de votre aide.

Re : aide branchement pompe aspirante eckerle

sur l arrivée de l aspiration vous mettez un té en 12*17 puits vous branché vote retour sur le té. en fonctionnent comme ça la pompe travail sur elle même et elle souffre moin. attention au petit diamètre si vous avez de la saleté dans votre cuve sa ce bouche plus facilement