Sujet : Augmentation pression

Bonjour,

Hier, les radiateurs étaient tièdes, j'ai remarqué que la pression était montée à 3 bars!
J'ai commencé à purger à partir du radiateur le + haut (remarqué que l'eau moussait!),
et remis à 1 bar.
Pareil, les radiateurs ne chauffent pas +.
J'ai essayé de vider l'ai du purgeur auto, de l'eau en est sorti.
Donc, vous allez me dire si le problème vient du vase d'expansion
qui doit être percé?
Faut-il tout purger pour le changer?
Quel modèle pour 10 radiateurs (chaudière à gaz, Chappée Edéna Progress 1101).
Salutations.

2

Re : Augmentation pression

L'eau moussait parce q'il y avait de l'air  ce qui provoque de la mousse lors de la purge.
La fait que la pression est monté a 3 bars lors que l'eau du circuit chauffe, est du effectivement au vase d'expansion, qu'il suffit de gonfler  comme si vous gonflez une roue de voiture.

Avant de gonfler le vase il faut faire tomber la pression du chauffage a 0bars.

Ensuite la pression du vase doit etre marqué dessous.
 Pour les radiateurs tiedes, c'est le reglage qui prime, si vous avez une regulation avec sonde extérieure, c'est la regulation qui adapte la température des radiateurs.

Si vous avez une vanne trois voies manuelle c'est a vous de regler celle-ci, si la vanne est motorisé c'est encore la regulations qui regule cette température.

Il nous faut plus de details pour pouvoir vous conseiller, ou une image de la chaufferie ou l'ont vois les tubes sortants de la chaudière.

Re : Augmentation pression

Merci Dani,
Je pense faire intervenir un professionnel.
Salutations