Bonjour,

Est il utile de rajouter un joint rouge plat, à un joint filasse réalisé entre deux raccords (ex : jonction multicouche-cuivre ou raccord di électrique de cumulus)?


Merci

vous ne trouvez pas la réponse a votre question malgré la richesse de ces forums? Une recherche s'impose! Autrement demandez un devis! Simple gratuit et sans engagement.

Re : Joints et filasse et joints plats sur le même raccord

Non il n'est pas utile d'ajouter des joints rouges sur le joints filasse, téflon ou colle anaérobie.
Il est même déconseillé de le faire, car avec le temps le joint risque de partir dans la canalisation s'il n'est pas bien comprimé entre les raccords, ce qui est rarement le cas.

Les joints filasse assurent l'étanchéité sur le cote du raccords et non au bout du raccords comme les raccordements a joint.
Voir ici: https://www.plombiers-reunis.com/topic1 … chouc.html

3 Dernière modification par mtpcont (12-10-2012 12:04:49)

Re : Joints et filasse et joints plats sur le même raccord

Merci pour cette réponse, mais alors je comprend mal dans votre billet sur votre blog cette phrase :

"J'ai vite compris que l'installateur avait vissé deux morceaux de tube sur les colonnettes avec de la fillasse et sans joint plat, ce qui cause une fuite dans 98% des cas."

J'aimerais éviter de faire une erreur dans ma toute nouvelle installation smile, si vous pouviez me préciser la chose?

4

Re : Joints et filasse et joints plats sur le même raccord

Bonjour.

C'est peut être mal exprimé sur cet retour d’expérience, je verrais l'article complet ce wekend, mais sur le billet il s'agissait des raccords a écrou prisonnier.

Tous les raccords démontables, avec écrou prisonnier, ne doivent jamais avoir de la fillasse, l’étanchéité s’obtient par bous a bout, donc avec un joint.

Le billet fait plutôt référence au raccords a glissement, qui emportent le tube lors du sertissage, ce qui fait que: le raccord a écrou prisonnier devient quasiment un raccord fixe, car le tube empêche l’écrou de tourner librement.

Sur le billet c'est écrit:
https://blogs.plombiers-reunis.com/racc … nnier.html

J'ai trouvé bizarre que les tuyaux d'arrivé d'eau étaient rallongés, avec des raccords et de tubes de couleur différente, lorsque j'ai essayé de dévisser les écrous sur les colonnettes mais je me suis aperçu que  les tubes partaient en vrille, donc impossible de démonter sans couper  les tubes, particulièrement dans en endroit aussi étroit.

J'ai vite compris que l'installateur avait vissé deux morceaux de  tube sur les colonnettes avec de la fillasse et sans joint plat, ce qui  cause une fuite dans 98% des cas.
raccords mal montés

En regardant cette image le lecteur peut constater que: les écrous tournants ne tournaient pas malgré mes efforts, mais en conséquence je vous assure que ce n’étais pas étanche du tout.


Cette particularité, "des écrous prisonniers bloqués par le tube" est malheureusement très courante avec les raccords a glissement, la bague entraine le tube lors du glissement.

  • Soit parce que la bague n'est pas chanfreiné a l’intérieur

  • Soit parce que la pince est de mauvaise qualité et entraine le bague légèrement de travers.

  • Soit parce que le tube et le raccord ne sont pas vraiment compatibles

Pour cette raison nous conseillons d'utiliser une pâte glissante lors du sertissage  AXIAL, pour empêcher exactement ce genre d'inconvénients.

Passer a l'index du site pour avoir accès a toutes les rubriques....
Vous avez un site ou un blog? Faites un lien vers ce forum ou vers le sujet que vous avez crée...
Questions en MP = Corbeille  Demander un devis gratuit et sans engagement.

Re : Joints et filasse et joints plats sur le même raccord

Ok merci smile

vous ne trouvez pas la réponse a votre question malgré la richesse de ces forums? Une recherche s'impose! Autrement demandez un devis! Simple gratuit et sans engagement.

Re : Joints et filasse et joints plats sur le même raccord

Re-bonjour,

Juste une question, sur une liaison type : 
cuivre - multicouche
composé d'un Raccord à clic  (pour le cuivre)- raccord à sertir (côté multicouche).


C'est bien de la filasse qu'il faut mettre, ou on considère que c'est amovible?

7 Dernière modification par lankou (16-12-2012 02:12:57)

Re : Joints et filasse et joints plats sur le même raccord

ça va dépendre si tu es en écrou fixe ou prisonnier

Re : Joints et filasse et joints plats sur le même raccord

Il faut impérativement utiliser des joints sur les raccords a écrou prisonnier sans ajouter de la filasse, teflon ou colle anaérobie

Pour tous les autres raccords sans écrou prisonnier, il faut toujours utiliser de la filasse, colle anaérobie ou teflon et surtout pas de joints, particulièrement ou le raccord n'est pas démontable.

9 Dernière modification par mtpcont (16-12-2012 19:20:47)

Re : Joints et filasse et joints plats sur le même raccord

En fait, dans mon idée, tous les raccords sont démontables wink 

Si jamais je me trompe et que je met de la filasse sur un raccord ou je ne devais pas, ça va fuir immédiatement? Je le verrais de suite donc?

Perso, j'ai testé filasse et téflon, et franchement, je préfère mille fois la filasse. J'ai jamais eu à refaire le serrage alors qu'avec le téflon si. Seul probléme, la pâte à joint qui te pourrie les doigts !

10

Re : Joints et filasse et joints plats sur le même raccord

normalement oui ça va fuir, puisque ton écrou ne sera pas en buté

11

Re : Joints et filasse et joints plats sur le même raccord

Il ne faut jamais utiliser une joint filasse ou teflon ou colle dans le même raccords qu'un joint.

Soit on utilise l'un soit l'autre, mais pas les deux.

Passer a l'index du site pour avoir accès a toutes les rubriques....
Vous avez un site ou un blog? Faites un lien vers ce forum ou vers le sujet que vous avez crée...
Questions en MP = Corbeille  Demander un devis gratuit et sans engagement.

12 Dernière modification par mtpcont (20-12-2012 00:29:56)

Re : Joints et filasse et joints plats sur le même raccord

Pour que l'on se comprenne bien, sur la photo ci jointe, j'ai mis de la filasse en bout de multicouche et sur la jonction vanne d'arrêt/base murale. Pour moi la vanne d'arrêt est amovible, j'aurais du mettre un joint alors?

Sujets pièces jointes

IMG_20121219_171156.jpg, 1.67 mb, 1920 x 2560
IMG_20121219_171156.jpg 1.67 mb, 370 téléchargements depuis. 19-12-2012 

13

Re : Joints et filasse et joints plats sur le même raccord

vanne d’arrêt avec l'applique c bon,mais écrou prisonnier applique c un joint plat qu'il faut,surement pour ça qu'on voit une petite fuite

14

Re : Joints et filasse et joints plats sur le même raccord

Arf ...ok je pensais pas que ça serait ici le joint ! rahlala !

Bon je vais essayer de trouver une rondelle rouge alors wink


Merci pour l'info.


Juste un truc, quand tu dis écrou prisonnier, c'est pas vraiment un écrou prisonnier dans le sens l'écrou est complétement libre. C'est ce genre là Lien corrompu supprimé ou  le pendant mâle Lien corrompu supprimé


Ca change rien à l'histoire?

Re : Joints et filasse et joints plats sur le même raccord

Bonjour

mtpcont a écrit:

Juste un truc, quand tu dis écrou prisonnier, c'est pas vraiment un écrou prisonnier dans le sens l'écrou est complétement libre.

Tout a fait....

Un raccord a écrou prisonnier, c'est tous les raccords ou l’écrou tourne lorsque le raccord est deja serti sur le tuyau...

16

Re : Joints et filasse et joints plats sur le même raccord

Ok de suite c'est plus clair...je me suis trompé un paquet de fois alors smile

Question bête, mettre deux joints plat dans le cas ou le pas de vis est trés profond, ça n'a pas de sens ou ça peu être utile?

17

Re : Joints et filasse et joints plats sur le même raccord

salut,pour les 2 joints ça arrive d’être obliger de le faire,
et un écrou qui tourne pas c un écrou fixe wink

18

Re : Joints et filasse et joints plats sur le même raccord

Je reviens encore vers vous wink

- Pour les joints plats, quand on sert à la pince, il faut vraiment y aller fort, ou dés que ça résiste on s'arrête?
- Est-ce qu'il existe des joints plats dits de qualité, et d'autre non ? (je veux dire par là, par exemple si je les achète à brico-dépôts, est ce que j'ai plus de chance d'avoir des fuites que si je les prend en GSB de pro?)

- En ce qui vous concerne, dans quel type de cas privilégiez vous la colle, la filasse ou le téflon lorsque la situation exige un joint dans le filetage (écrou fixe !)?

(en passant, les listes à puces ou numérotées buguent, ça me dit que [ left] est ouvert dans [ *])

Re : Joints et filasse et joints plats sur le même raccord

Pour les joints c'est simple, il faut serrer légèrement, sans trop forcer, puis une fois en pression vous ajustez si besoin.

J'attire votre attention sur certains raccords mâles qui ne sont pas réguliers ni pas bien plats.

Quand je tombe sur ces raccords "que j'appelle de basse qualité"  (très courants sur les vannes mâle) je passe un coup de lime bien a plat, pour  égaliser le raccord et permettre qu'il ne coupe pas le joint si on serre un peut trop.

Ceci seulement sur les raccords mâle, je n’ai jamais constaté ces irrégularités sur les raccords femelle.


Pour les joints rouges que tout le monde connais, la qualité est la même quel que soit le fournisseur.
Autrement il existe toute une gamme de joints de meilleure qualité voir dans le lien.

Pour les joints sur les raccords fixes, je n'utilise que de la filasse et pâte a joint.
J'évite le teflon et la colle, mais quand je fait des joints dans le gaz "rarement" je suis obligé car la filasse n'est pas compatible gaz.

20

Re : Joints et filasse et joints plats sur le même raccord

Bonjour.

mtpcont a écrit:

(en passant, les listes à puces ou numérotées buguent, ça me dit que [ left] est ouvert dans [ *])

Je vous remercie d'avoir signale cette erreur qui n'est pas une en réalité.

je n'arrive pas a reproduire votre erreur, malgré les tests poussés avec plusieurs navigateurs.

Si vous collez du texte dans le cadre d’édition il est possible que vous obteniez des erreurs.

Un lien permettant de choisir la barre d'outils doit être présente juste au dessus du cadre d’Édition des messages (coté droit) cela vous permets d'alterner entre les barres d'outils.

Autrement il est aussi possible de passer un mode code (désactiver les boutons) dans l’icône tout a droite dans la barre complète.

Il est aussi possible d'activer/désactiver les barre d'outils dans la page de profil sous la rubrique paramètres.


Bonne utilisation

Passer a l'index du site pour avoir accès a toutes les rubriques....
Vous avez un site ou un blog? Faites un lien vers ce forum ou vers le sujet que vous avez crée...
Questions en MP = Corbeille  Demander un devis gratuit et sans engagement.