Sujet : regles du bouclage sanitaire

Bonjour,
ma question se porte sur un aspect du bouclage sanitaire dont je ne suis absolument pas sûr.

1° . Y a t-il un endroit en particulier où il faut placer le circulateur, c'est à dire au plus près du dernier point d'eau ou n'importe, de même que pour le clapet anti-retour ?  - ET -  pompe puis clapet anti-retour [ ou ] clapet puis pompe pour le sens de circulation du fluide.

2° . Dans mon cas, je dois alimenter une douche avec lavabo d'un côté et d'un coté complétement opposé une douche avec lavabo et évier, ce qui dans ce cas présent implique le placement d'un "T" car mon réseau sera en "cuivre".
Faut-il deux pompes dans ce cas de figure ou une seule, qui serait placé alors à la jonction du "T" pour prendre les 2 circuits ?

3° . Quel type de pompes est le mieux adapté pour un bouclage ?

Par avance, merci.

Re : regles du bouclage sanitaire

Bonjour.

1°- Non il n'y a pas d'endroit spécifique au circulateur.

Généralement il se positionne au plus pres du point de production, la clapet anti-retour s'installer entre le circulateur et le stockage, puis une vanne est necessaire juste avant le circulateur du coté des poins de retour.

Il y a un descriptif dans ces pages: Le bouclage en générale ou  Grande installation

2 et 3 - La réponse se trouve dans les liens,  1 seul circulateur qui doit être adapté.