bonsoir dans le cadre de l’installation d’un chaufage central complet , on va attaquer le deuxiemme pavé : la chaudiere
pour rappel :
maison ancienne sur deux etages ( 2 x 105m2 ) , murs exterieur 60 cm pierre de taile + 10cm laine de verre +BA 13 ; grenier 30cm de laine de verrecircuit chauffage : 12 radiateurs soit 20 kw
mon souhait est de mettre en place une chaudière bois bûche a gazéification
A – quel puissance dois- je prévoir ??
* a savoir ( je pense ) qu’il faut que je rajoute de la puissance pour un chauffe eau
* faut il prévoir un peu plus pour que la chaudière ne soit pas sollicité a 100 %B – quels model ??
en fouillant sur le secteur j’ai un fabriquant revendeur qui propose des chaudières VIGAS et NIDECK de fabrication Allemande
NIDECK Chauffage se trouve a Wasselone dans le 67 ( 50 km de chez moi )
y aurai-t il quelqu’un de l’est qui connaisse ?ils proposent des kit complet : chaudière + ballon tampon + robinetterie
l’avantage par rapport aux grandes marques connues de tous , c’est le prix
vous en pensez coi ??http://nideck.com/contents/fr/d109.html
kit VIGAS
http://nideck.com/contents/fr/d137_Page_147.htmlkit NIDECK
http://nideck.com/contents/fr/d114.htmlmerci de prendre 5 mn pour dépioter ces kit pour me donner votre avis
merci de votre aide
Il faut calculer la puissance de la chaudière en fonction des besoins sanitaires car la demande sanitaire est plus importante que celle du chauffage.
En ce qui me concerne ce calcul dépasse ma compétence.
Je me limite aux savoir faire pratique